冲击耐压试验的冲击波波形有哪些

如题所述

(1)雷电冲击耐压是用截波作试验,耐压试验又称“工频耐压试验”,是用50HZ正弦波作试验,两者试验波形不同。
雷电冲击耐压试验的截波前沿很陡,虽然有效值不一定非常高,但是波形的峰值很高,所以是一个由多次谐波组成的尖峰冲击波,它模仿了雷电波进入后对于绝缘的冲击;通过人工模拟雷电流波形和峰值以检验电工设备绝缘耐受雷电冲击电压的能力。根据雷闪放电的实测结果,认为雷电波波形是波头长几微秒、波尾长几十微秒的单极性双指数曲线。大多数雷为负极性。世界各国的国家标准都把标准雷电冲击波标定为:视在波头时间T1=1.2μs,又称波头时间;视在半波峰值时间T2=50μs,又称波尾时间(见图)。实际试验装置产生的电压峰值和波形与标准波之间的容许偏差为:峰值,±3%;波头时间,±30%;半波峰值时间,±20%;通常把标准雷电波形表示成1.2/50μs。
工频耐压试验就是比较高的正弦波,它仿效了操作时回路发生的过电压状态。目前,真空断路器使用得最多的是10KV和6KV,个别也有66KV和35KV的,在这些电压等级的系统中,雷电冲击波对于电器设备的危害远远大于工频操作过电压,所以就有工频耐压通过了,但是雷电冲击过不了的。当电压上升至500KV及以上,操作过电压对于设备的危害将大于雷电冲击,到那时,是雷电冲击好过,而工频耐压不好过了。

(2)雷电冲击耐压试验,是直流高电压试验,截波试验属于雷电冲击试验的一种,一般110kv以上的开关设备才用截波装置试验,一般试品是全波测试。电压是由多级高压电容串联放电输出,主要考核试品的绝缘空间间距,和爬距无关,试验失败的原因很大程度上是由于电场设计不均造成;工频耐压是交流试验,主要考核设备的绝缘爬电距离是否足够,和间距有很大关系。

(3)截波冲击试验:一般是波尾截断的波形,可用IEC标准棒状间隙截断,也可用多极点火截断装置截断。用多极点火截断装置截断时,可获得较准的截断时间,示伤波的截断时间差异大于0.15μS,截波冲击试验结果就有问题。用棒状间隙截断就不易从截断时间的差异来判断是否能通过试验。
截波试验电压为110%全波试验电压时,如截断时间小于等于3μS时,两者强度相同。与GIS联的变压器必须要考虑截波试验。截波试验必须与全波试验交替进行。一般采用负极性截波。
全波冲击试验:正在修订的IEC76--3标准,已将全波冲击试验列为Um≥126kV变压器的出厂试验项目。要进行突发短路试验(特殊试验项目之一)的变压器,要在短路试验后作全波冲击试验。