110kv变压器 接线方式Y0y三角形。中压侧35kv母线单相接地。低压侧10kv会有零序电压吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-06
中压测上游中性点不接地的系统,发生单向接地时,10KV低压侧输出的电压是正常的,中性点不会带电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MK1cV1taSgMKtBtKtKc.html
相似回答
急需
110KV
降压变电站电气一次系统设计
答:
我国
110kV
及以上电压、
变压器
三相绕组都采用“Yn”连接,
35kV
采用“Y”连接,其中性点多通过消弧线圈接地;35kV以下高压电压,变压器三相绕组都采用“D”连接。因此本次设计,高压侧及
中压侧
采用“Yn”,
低压侧
采用“D”型接线。4)冷却方式该变电所为中小型变电所,故选用自然风冷冷却方式。综上所述变电所最终装设两台...
急!!!为什么
变压器
的高压侧、
中压侧
是星型
接线
?
低压侧
是
三角形
...
答:
从电源中性点系统,我国
110千伏
以上的为中性点接地系统,需要引出中性点。35千伏级中性点目前有经电阻接地的有经阻抗线圈接地的,中性点也是需要引出。而我国10千伏中性点是不接地的,因此线圈是角接即可以。所以一般
变压器有
三线圈的110/35/10 高压中压是星接,低压是角接。
变压器
中性点
接地
吗?
答:
配电变压器有高低压两个绕组,10KV高压侧中性点是不接的,380V低压侧中性点是接地的。
110KV变压器有
高、中、低压三个绕组,110KV高压侧中性点是直接接地的,也有通过消弧线圈接地的,
35KV中压侧
和
10KV低压侧
中性点是不接地的。
电力系统
变压器
的保护有哪些?
答:
2.3.7.1 220kV及以下三相多绕组
变压器
,除主电源侧外,其他各侧保护可仅作本侧 相邻电力设备和线路的后备保护。2.3.7.2 保护对母线的各类故障应符合灵敏性要求。保护作为相邻线路的远后备 时,可适当降低对保护灵敏系数的要求。2.3.8
110kV
及以上中性点直接接地的电力网中,如变压器的中性点直接接地运行, 对外部单相...
电压
互感器vv型是什么意思
答:
,可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口
三角形
,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。
电压
互感器,电流互感器的作用???
答:
第二个10--额定电压(kv)25VA 容量 0.2级 :负荷不超过25VA时,能满足0.2级精度要求 10/0.1KV:一次
侧10kv
,二次侧100v 3)怎么用:电压互感器的
接线形式
(1)
单相接线
该接法仅适用于测量相间电压。如果互感器一次绕组的一端接在线路上,另一端接地,互感器可测量某一相对地电压。(2)V...
YNd11与Yd11有区别?
答:
在变压器的联接组别中“Y”表示高压侧为星形接线;“d”表示低压侧为
三角形
接线。“11”表示
变压器低压侧
的线电压Uab滞后高压侧线电压UAB330度(或超前30度)
变压器接线方式有
4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性...
电压
互感器
接线方式有
哪些?
答:
(4)三个单相三绕组电压互感器或一个三相五柱式电压互感器接成Y0/Y0/d(开口
三角形
)电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和
变压器
很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以
千伏安
或兆伏安为计算单位;而...
大家正在搜
变压器星形接线和三角形接线区别
三角形接线线电压与相电压的关系
变压器三角形接线接地
变压器三角形接法相电压
变压器低压侧三角形接法
变压器三角形连接和星形连接
变压器星形接法和三角形接法
yyn0变压器的接线方式
星形接线和三角形接线
相关问题
变压器的非电气量保护有那些?
新建厂房建筑专业要求我们电气专业提供变压器尺寸做箱变。请问~...
注册电气供配电专业:计算变压器工作电流时为什么变压器容量要乘...
请问电气专业的老师,三相双分裂绕组变压器在工程图纸上用什么符...
发电厂电气一次设计,变压器的参数是从哪里找到的,比如SFL1...
电气工程及其自动化专业的就业前景怎么样?
我是学电气工程与自动化专业的,现在从事变压器设计工作3年了,...
电气变压器怎么表示