88问答网
所有问题
怎样算电表的倍率啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-26
电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率,也称为变比、变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例。实际的用电量等于电能表的表值乘以倍率。 互感器分为电压互感器和电流互感器。
低电压的电能计量可采用电阻分压,不用电压互感器。例如直进式电能表是直接串联在线路上,电能表记录的表值就是实际耗电量。
电能表倍率的计算:直接接入电路的电能表,倍率为1.0,电能表的表值就是实际耗电量。经互感器接入电路的电能表,电能的计量需要计入互感器倍率。
电表倍率是电度表的读数与实际电能的关系,电表的倍率=实际电能/电度表的读数。电压互感器与电流互感器的倍率相乘。
比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍。电流互感器100/5A 即100/5=20倍。再100*20=2000倍。中国家庭住宅供电线路电压是220V,频率是50Hz,所选电能表的额定电压和适用频率应与此线路电压、频率一致,也应是220V,50Hz。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MK1Vcgtt1gVcataSSS.html
其他回答
第1个回答 2023-01-26
倍率就是将实际使用的电能缩小该数字的倍数后在电表上反映出来的数字。计算实际电量时需要用读数差*倍率。一般用电流互感器和电压互感器来配合使用。
比如电流互感器变比为100/5,电压互感器变比为3000/100;则该电表的倍率为:100/5*3000/100=20*30=600。该电表本月计数差为35;则本月实际电量为35*600=21000KW/H。
百度
相似回答
电表倍率
是
怎么计算的?
答:
1、数出现在互感器上
。比如互感器的变比是100:5,那么在电线穿过互感器一次时的倍数就是20倍;当电线穿过互感器两次时,倍数就是10,本次表底减去上次表底的差再乘以倍率就是用电度数。2、互感器的变比在铭牌上有标注,一般有100:5,200:5等。无互感器电线直接进表的无倍数。3、电表的额定电流是...
如何计算电表
计量
的倍率?
答:
电度表的读数与实际电能的关系,
电表的倍率=实际电能/电度表的读数
。所以要知道电表的倍率,要知道实际电能和电表读数才可以知道电表的倍率。
电压互感器与电流互感器的倍率相乘
。比如:电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍 电流互感器100/5A 即100/5=20倍 再100*20=2000倍 电表显示一度实际则是200...
如何计算电表倍率?
答:
电表的倍率,
一般指的的是PT(电压互感器)和CT(电流互感器)的变比的乘积
。电表本身的倍率,比如
5~10A,就是2倍表,5~40A就是8倍表
,但是这个与抄表计算用电没有什么关系,有关系的是电流互感器的倍率。比如75/5、就是15倍。100/5就是20倍等。来看一个电表倍率的例子:电压互感器与电流互感器的...
电表的倍数
是
怎么算
的?
答:
电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比
。当没有电压互感器,其变比按“1”计算.即:采用400/5 电流互感器时,电表的倍数为80(倍)。采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。带有互感器的电表的倍率是看使用的电流互感器上标注的电流比来计算。 电流互感器变比是100/5。那么对应的...
怎样
知道
电能表的倍率
是多少?
答:
1、关于
电表倍率
:一般情况下,电表上不直接显示倍率,如您有安装互感器,您可以通过电费电子账单查看
电表的倍率
或通过现场查看您的互感器铭牌上的倍率。2、关于电表读数:电表读数可以通过电表的液晶屏幕查看(如图所示),屏幕上的一串数字会直接显示整数和小数,由于电表型号不一样,液晶屏显示可能存在差异...
电能表的倍数如何算?
答:
倍率计算
方法是:互感器的一次电流 ÷ 二次电流 所得到的值。例:使用的是100/5的电流互感器,就用100÷5=20,那么倍率就是20 。用电量就是(
电表
止码 — 电表起码)×倍率(
倍数
) = 实际用电量。
电能表
是用来测量电能的仪表,又称
电度表
,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。...
电表怎么算倍数啊?
答:
采用600/5 电流互感器时,
电表的倍数
为120(倍)。三个互感器的三相四线
电度表如何
读数!电表读数上乘400/5就行 1.三相四线电度只乘以电流互感器
倍率
不乘以3。2.如果是用的3个单相表组装(在过去没三相表时也有这种搞法)则3个表读数相加再乘以电流互感器倍率。加装互感器的三相电
电表计算
装有...
电表怎么算倍数啊
答:
1、只有使用了电流互感器的电度表才要
算倍数
。2、比如电表装了200比5的电流互感器,而
电表的
读数为1,那么实际用电量就是40度,因为200比5的互感器
的倍率
是40,也就是说将
电度表的
计量扩大了40倍。3、装互感器的作用是扩大电度表的计量。每种互感器都有一个倍率。装有互感器的电表计量=倍率*...
大家正在搜
电表倍率怎么算电费
单位电表倍率怎么算
电表倍率怎么换算
电表倍率怎么计算度数
三相四线电表倍率的计算方法
三相电表倍率的算法
三相电表互感器倍率怎么算
现在的电表怎么算的
10kv电表怎么计算用电量