上海保利大剧院为国内首座清水水景剧院,由一个1500座大剧院、一个400座多功能厅及排演厅、车库等组成,总建筑面积5.6万㎡,其中地上面积3.6万㎡,地下2.0万㎡,地上6层,地下1层、局部2层。该工程荣获2014—2015年度中国建设工程鲁班奖。
该项目清水混凝土面积达到了3.65万㎡,主要分为外立面清水、台阶清水、楼梯清水、直墙清水、弧形清水、清水梁、清水板、清水柱等八种类型。对于这样大规模的清水混凝土工程,施工过程是如何实施的的呢?
·样板先行
针对样板引路及现场实施过程出现的局部质量偏差,邀请国内各方面专家进行会商研讨。
清水样板墙
清水墙上幕墙埋件样板
·配合比的确定
前三段样板墙配合比改进:
通过三段样板墙的浇筑过程和成品展示的对照分析,得出以下几个结论:
a.混凝土的水胶比宜控制在0.38~0.42;
b.混凝土的砂率宜在0.42~0.44;
c.入模坍落度应在170±10mm;
d.延展度应控制在400±20mm。
对存在的问题进行暴露和解决。通过清水砼样板墙的实施,发现有熊猫眼、气泡较多等问题。通过分析认为是砼配合比造成的砼工作性能不能满足质量要求,为此对砼的砂率及外加剂进行调整和反复试配,最终确定了最佳配合比。
在进行第四段样板墙施工前要求搅拌站(上海城建物资解放岛公司)进行多次试配,在达到上述工作参数要求的同时努力对外加剂进行试配,克服现阶段小样出现的表面气泡数多的问题,确保在清水混凝土达到最接近设计师要求的效果:
a.混凝土表面无明显色差;
b.每平米气泡面积不大于20cm2;
c.无大量“泪痕”点,每平米不超过10点。
最终,第四段样板墙实践完成后,根据业主、监理、设计等各方的意见最终明确正式清水混凝土施工的配合比:
·模板施工
清水混凝土模板面板选用优质多层覆膜模板。根据前期试验结果及现场情况,室外100×100范围围护清水墙面板采用进口WISA模板(后采用国产的新港板代替),室内清水混凝土墙面板采用国产优质覆膜板。
综合对比分析,特意为本项目清水施工研制了118模板支撑系统。该系统以周边的组合边框结合内部40×100×3方钢管背楞组成,组合边框和背楞采用焊接方式连接。
对模板尺寸、平整度、拼缝间隙、螺杆位置等进行逐项检查
模板起吊
模板入模拼装
五段式对拉螺杆
根据对日本已完清水混凝土工程考察结果,日方在施工中均采用三接头的对拉螺杆,施工中有效解决了螺杆眼部位的失水漏浆的问题,有效避免了熊猫眼的发生。为了有效保护清水模板的表面,通过多轮试验对比,特别研制出了五段式对拉螺杆。
对混凝土的配比、模板的平整度、接缝的严密程度及支撑系统的刚度等进行实验。
对混凝土的投料方式、振捣点的位置确定等施工工艺进行实验。
“五段式模板对拉螺杆”已申请专利。
·后期养护
本工程清水饰面混凝土主要为竖向构件,为保证养护效果,采取覆盖塑料薄膜,通过混凝土自身的水化气凝结成水的养护方案,拆模后立即用塑料薄膜包裹,边角接茬严密并压实,混凝土养护时间不少于7天。同时在塑料薄膜外侧采用硬防护,即用三合板覆盖在混凝土表面的方式,防止施工过程中交叉作业对混凝土表面的损坏。
冬期施工时,不能洒水养护,因此与塑料薄膜、阻燃草帘相结合的养护方案。混凝土养护时间不少于14天。硬防护施工同上述。