已知变压器容量2000KVA(10/0.4),Ud%=8,低压侧的塑壳断路器分断能力选多大?

已知变压器容量2000KVA(10/0.4),Ud%=8,低压侧的塑壳断路器分断能力选多大?看了很多短路计算看得眼花缭乱,请问按照这个情况你们的断路器分断能力怎么选?

低压侧用额定电流2000A断路器,脱扣器电流整定为1200A左右。
10kV高压侧额定电流约46A,因此应用50/5电流互感器,用5A电流表,刻度50/5,电压互感器10kV/0.1kV,用100V电压表,刻度10000/100。
调整方法:
采用2000A的断路器,公式:P=√3UI 求出额定电流为1443A,断路器一般采用额定电流的1.5倍左右,选用2KA的。
然后是整定定值,长延时取额定电流值,短延时取1.2倍左右额定电流值,瞬时采用10倍额定电流值。一般是这样取值的。