求电气原理图(1)3台三相电机顺序启动(2)停止是逆序停止,用时间继电器控制。

4个时间继电器,2个通电延时,2个断电延时 不用其他继电器。 按钮没限制!!!!!!!!!!!1

如下图,KT1、KT2是延时动作时间继电器,KTT1、KTT2是延时返回时间继电器;设时KT1延时〈KT2延时,KTT1延时〈KTT2延时。

启动过程:

按下SB1按钮,KTT2立即动作,然后KTT1立即动作,然后KT1、KT2线圈通电,经延时后KT1先动作,KT2后动作。即实际电机1、2、3按顺序启动。

停止过程:

按下SB2按扭,KT2断电立即返回(电机3停运),KKT2断电,经延时后返回(电机2停运),(KT2的延时动作时间要大于KTT1、KKT2的延时返回时间之和,以防松开SB2后KT2再次动作而使KTT2带电),KTT1断电,经延电返回(电机1停运)。即实际电机按3、2、1的顺序停止。

全手工画图,全手工设计,望采纳。

追问

可能我说错了,对不起三个接触器km1,2,3

也就是控制回路里有这三个接触器,1,2,3亮,3,2,1灭

用4个时间继电器操作

追答

我去,那就是说我刚才白花工夫了?

我这个方法可是专为你这个题目做的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-07-13

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-03-27
我知道,可你让我怎么办,没法让你看到啊
相似回答