88问答网
所有问题
280KW电机用多少平方铝线
想用架空的裸铝线
举报该问题
推荐答案 2010-09-24
可用3根400+1根185的铝线架空敷设。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MK1MKMtVV.html
其他回答
第1个回答 2010-09-24
最好用铜排。铜线推荐三百以上,还不如用铜排了。铝线直接不行的,要很粗很粗。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-09-24
请问用电距离多少米,才能确定导线线径。
相似回答
280KW电机
应选择
多大
载流的开关?选择多大截面面积的电缆?过载保护的...
答:
功率
280kw
的额定电流I=280/1.732/0.38/0.8=280/0.53=523安载流开关应大于1.5倍额定电流以上,选用800—1000A过载保护设定值应大于1.3倍额定电流,小于载流开关额定电流,选700A如果是近距离(几十米以内),铜电缆120
平方
毫米,铝电缆180平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电...
280KW电机用多少平方铝线
答:
可用3根400+1根185的
铝线
架空敷设。
低压
280Kw电机
电源线怎么选用,用铝缆选
多大
的,用铜缆选多大的,如用架空...
答:
现有一台
280kw
低压
电机
,以前电源线用两根240铝缆,今有离电机50一60米电缆另外你如果是减压启动,运行接触器需加继电器给触点扩流。 换线后,电压,
你好,我现在三相
电机
270千瓦大概有450米远
用多少平方铝线
答:
参考上图,由于距离有些远,建议用两组185铝缆并联。
100千瓦
电机需要
配
多少平方铝芯线
答:
用1.5
平方
的
铝线
。附:线径的选择导线的与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀 铝芯绝缘线与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、,. 70、...
2O
kw电机
380v电压送1O0O米
用多大
的
铝线
答:
1 20KW 380V功率因数按0.85计每相电流36安 2如果允许线路压降20伏,线路电阻0.5555欧 3
铝线
2.83X10/0.5555=51
平方
毫米,你可以在55-65中选择。
五十
平方
的
铝线
三百米长,能同时带动二台二十二千瓦的
电机
吗?
答:
50
平方铝线
的估算载流量是150个电流,两台二十二千瓦
电机
估算额定电流八九十个,可以用,但是300米的距离有点远,注意压降!电机没启动的时候测一下电缆末端的开路电压 电机运行的时候再测一下电缆末端的运行电压,相差不大的话放心用就是了
35
平方
的
铝线
能带
多大
千瓦
电机
?
答:
35平方的铝线安全电流近似102A,三相四线35平方铝绞线能带57千瓦三相异步
电机
。查下面的电缆载流量表,可以查得35
平方铝线
的载流量为102A,因此根据功率公式有:P=UIcosψ (电压×电流×功率因素)P=1.732UIcosφ =1.732X0.38X102x0.85 =57
kw
(按三相市电计算,功率因数取0.85)用于单相220V...
大家正在搜
22kw电机用多少平方电缆线
45千瓦电机用多少平方的铝线
2.2千瓦电机用多少平方线
37千瓦电机用多少平方的电线
6kw电机用多少平方的电线
18千瓦电机用多少平方线
三十千瓦电机用多少平方线
1kw电机用几平方电线
22kw电机用几平方线
相关问题
280千瓦电机变频器启动要多大铝线
120平方的铝线能不能接到变压器带动280KW的电机?120...
单相2.2千瓦的电机,与主线距离280米左右,需要几平的铝线...
280KW电机距离500KVA变压器距离90米选用500铝线...
280KW电机应选择多大载流的开关?选择多大截...
280kw的马达用变频器起动要用多少平方的铜芯电缆,线长30...
多少千瓦的三相电动机要用多少平方的电线?
110KW电机用多少平方的铝线