变压器的电流比和电压比

如题所述

变压器的初次级的电压比与电流成反比。
一个理想变压器,根据能量守恒定律,
初级输入的功率=次级输出的功率,
所以
V初 * I初 =V次 *I次
V初/V次 = I次/I初
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-17
变压器的电流比和电压比互为倒数
第2个回答  2021-05-17
变压器一次二次侧不计效率,功率相等。所以变压器电压升高,就意味着电流减小
U1* I1=U2* I2 U2/U1=I1/I2 如果U2=N(电压变比) I 2/I1=1/N 正好是倒数关系
第3个回答  2021-05-18
2-17. 变压器的原理是什么?
答:变压器由初级绕组(绕组又叫线圈,初级又叫原边、一次)、次级绕组(又叫副边、二次)、和铁芯构成。大型电力变压器还有外壳、油枕、散热油管、引线瓷瓶等构件。
小型变压器的初级绕组和次级绕组都是漆包线绕制而成,都绕在铁芯上,因为铁芯必须闭合成环状才能工作,所以一般绕组都是绕到胶木板或纸板制成的线架上,再把铁芯穿进去。最后线圈和铁芯成为套在一起的两个环,和两节的锁链很相似。
工作原理是:当初级绕组接入交流电时(必须是交流电,通入直流电变压器不工作),在铁芯中产生了交变磁场,这个交变磁场在次级绕组中感应出交变电动势,如果次级接上负载形成回路就有电流了,但次级的电流会抽走铁芯的一部分磁力线(实际是由于初次级电流有180°的相位差,所形成的磁场是相反的,相互抵消,好像是被抽走了,初级的电生磁会有90°相位差,次级的磁生电虽没有90°的相位差,但电流落后于电压90°,总共是180°),使初级电感量变小,于是,初级绕组的电流会进一步增大以弥补被次级抽走的磁力线。虽然初次级之间没有电气连接,但通过铁芯的耦合(又名:交连)会互相影响。
如果次级线圈不接负载,也就形不成回路,次级线圈中只有电动势而没有电流,次级线圈无磁场,也就不会对初级线圈产生任何影响,此时,相当于只有一个中心穿有闭合铁芯的初级线圈接在交流电上,由于铁芯的存在,这个线圈的电感量很大,与电感量成正比的阻抗(此处是感抗)也很大,线圈流过的电流就会很小,这种状态叫“空载”。
假如把铁芯拿掉一部分,让磁路形不成环状,再通电实验,电流就会大很多。这是因为磁回路磁阻的增大(空气的磁阻是硅钢片磁阻的10000倍左右),铁芯中的磁力线减小很多(也就是磁通变小),电感量变小,阻抗变小的缘故。
把铁芯全部拿掉通电,一会儿线圈就冒烟烧毁了。哪怕通电一秒钟立即断电,线圈也会烫手。所以有这样的说法:交流电对付电压靠电感,直流电对付电压靠电阻。
变压器的损耗(也就是发热)有两种,铜损和铁损。铜损是线圈发热,取决于线圈的电阻(正比)和电流(平方值正比)的大小;铁损是铁芯发热,原因有两个,一个是磁滞效应,取决于硅钢片质量;另一个是铁芯涡流,和硅钢片电阻和厚薄有关,硅钢片电阻越大、越薄则铁芯涡流越小。含硅4%的硅钢片电阻较大,磁阻最小,性价比最高。
当交流电通过电感(原边线圈)元件时,由于自感的作用,元件中的电流会落后于电压90度的电角度(也可以用频率说:四分之一周,或用角频率说:二分之一个π,一回事),铁芯中磁场的变化与原边线圈的电流变化是同步的,也落后于原边电压90度的电角度,副边线圈所产生电动势与铁芯中磁场的变化也是同步的,也落后于原边电压90度,但副边线圈也是电感元件,也有自感的作用,当接入负载有电流时,副边线圈的电流还要落后副边电动势(与磁场同步)90度的电角度。两个90度叠加就是180度。正因如此,原边电流与副边电流是反相的,所产生的磁场是是互相抵消的。

变压器基本原理简要说明:原边(线圈)产生(铁芯里的)磁场,是动电生磁,副边消耗磁场,是动磁生电,副边消耗磁场越多,磁力线就越少,原边只有加大电流多生磁才能维持平衡。
2-18.如何简单地设计变压器?
答:步骤如下:
1.确定各路负载的电压和功率并算出电流。
(使用P=UI(功率=电压×电流),先决定副边负载的参数才能定其他。)
2.按80%的效率算出总功率,并计算原边电流。
(变压器有发热损耗,大变压器损耗小可达99%,小变压器效率80%左右。)
3.根据总功率计算铁芯截面积,并选定硅钢片的规格。
(将总功率开方,乘以系数(500W以上为1.25,100W以上为1.3,30W以上为1.5,10W以上为1.8,10W以下为2),得出硅钢片的横截面积的平方厘米数)
4.根据铁芯截面积算出每伏圈数。
(将系数45,除以硅钢片的截面积,得出每伏圈数)
5.根据每伏圈数乘各路电压,算出每个线圈的匝(圈)数。
(将每伏圈数乘以绕组电压值,就是该绕组的匝数)
6.按2.5A/mm2的载流量,选择漆包线截面积和线径。
(连续工作的变压器按2.5A/mm2的载流量,间歇工作的变压器按4.5A/mm2的载流量选用漆包线)
7.计算窗口是否能够容得下,容不下就要更换大号铁芯或增加铁芯叠厚,重新计算(同样规格的铁芯,在叠厚增加之后,铁芯截面积增大,每伏圈数减少,各个线圈的圈数均减少,原来的窗口就可以绕下了)。

下面举一实例说明:
想搞一台安全行灯(手提式工作灯)变压器,是220V变36V和12V两组输出的。36V的一组要 点亮2盏60W灯泡,12V要点亮2盏汽车大灯的远光溴钨灯(每盏60W)。设计如下:

1. 36V一路的功率=60W×2=120W,12V一路的功率=60W×2=120W,合计240W。36V的电流=120W÷36V=3.33安,12V的电流=120W÷12V=10安。
2.总功率=240W÷80%=300W,原边(220V)电流=300W÷220V=1.36安
3.铁芯截面=300W开方×1.3(1.3是系数,100W以上是1.3,100W以下是1.5,30W以下是1.8,变压器越小,系数越大)=17.32×1.3=22.5(cm2),可选用5厘米舌宽的山一型硅钢片,叠厚4.5厘米。
4.每伏圈数=45(45是系数)÷22.5(cm2)=2(匝),每伏绕2匝。
5.初级220V,绕440圈;次级36V,绕76圈(72圈加5%);次级12V,绕25圈(24圈加5%)。
6.原边(220V)导线截面=1.36安÷2.5A/mm2=0.54 mm2
原边(220V)导线直径=4×0.54 mm2÷π的结果再开方=Ф0.83 mm
副边(36V)导线截面=3.33安÷2.5A/mm2=1.33 mm2
副边(36V)导线直径=4×1.33 mm2÷π的结果再开方=Ф1.3 mm
副边(12V)导线截面=10安÷2.5A/mm2=4 mm2
副边(12V)导线直径=4×4 mm2÷π的结果再开方=Ф2.25 mm

总之,设计原则是:根据总功率算铁芯大小,根据铁芯截面尺寸算每伏圈数,每伏圈数乘电压等于各个线圈的圈数,根据电流大小选漆包线规格。本回答被网友采纳