关于JD-5B电动机综合保护器的问题

380V22KW水泵 无塔供水压力开关 空气开关 交流接触器 热继电器和JD-5B电动机综合保护器串联
当接通电源时水泵开始工作电机保护器运行灯亮 当达到设定压力时压力开关断开 接触器停止工作 此时电机保护器断相灯和运行灯亮 水流出一部分后压力小于设定压力 此时水泵应该会自动启动 实际情况是水泵不会启动 把电源断开再接通水泵才会启动
是不是水泵停止的时候电机保护器断相灯不亮 然后当压力小于设定压力的时候水泵才会启动??? 是电机保护器的问题还是我接的线路的问题还是真的就断相???
知道的大哥给个详解 定重谢
哪位大哥方便的话留下联系方式我会与你联系

是电机保护器接线不当引起的,电机保护器的控制电源一端应与接触器线圈控制线的一端并联方可。
即在接触器失电停止复位时,电机保护器也应随着失电停止工作(不能长期通电,以免电机停止后出现断相保护就不能再启动的)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-03
接线问题,如果缺相运行会烧毁电机,断相指示灯亮后电机肯定不转,保护器没问题。接触器停止后断相灯亮,说明你把断相指示接在了接触器的后面了,接触器断开了火线没了断相指示灯亮了,把它改在电源进接触器的进线端就对了。还应有一个水位下限压力,达到下限压力时水泵才会工作。[email protected]
第2个回答  2010-09-28
两个原因 1 你综合保护器的电源端接到压力开关前面去了 应该接到最后线圈端 2 压力开关漏电导致保护器误动作
线路接法应该是:L1-压力开关常闭-综合保护器常闭-热继电器【多余了 可以不要】常闭-线圈[同时并接到保护器电源的一端]-L3[同时并接到保护器电源的另一端]
第3个回答  2010-09-27
应该是水泵停止的时候电机保护器断相灯不亮 然后当压力小于设定压力的时候水泵才会启动。我觉得是你接线的问题。如果电机保护器坏了一开始就不会启动。电机保护器应该接到最前面。仔细分析一下电路。