三菱plc报警err闪烁,断电后可清除?

如题所述

如图所示,当报警灯ERR闪烁时,有些时候可以通过断电清除,比如数据溢出,就属于参数错误,断电后,数据清零,报警就消除了。但是有些错误就不能通过断电清除。

望采纳。。。。。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-28
(3)出错显示《[EPROR]LED闪烁》当设备超规格使用、回路不良,或有异常噪音、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时,该LED会闪烁,可编程控制器STOP,同时输出全部变为OFF,在这种情况下,请再确认程序,检查有无导电异物混入和高强度噪音源。《[ERROR]LED灯亮》●由于可编程控制器内部混入导电性异物或受外部异常噪音的影响,导致CPU失控或运算周期超过200ms,则WDT出错,该LED灯亮,可编程控制器STOP,同时全部输出都变为OFF。●断电复位,如可编程控制器恢复正常,请检查一下有无异常噪音发生源,有无导电性异物混入。另外,请检查是否根据[4.电源回路的规格和外部布线]进行了第三种接地●检查的结果如出现该LED灯亮→闪烁的变化,请依据8.1项进行程序检查。如果该LED依然一直保持亮灯状态,请确认程序运算周期是否过长。●如果进行了全部的检查之后,[ERROR]LED的亮灯状态仍不能解除,应考虑可编程控制器内部是否发生了某种故障。有关检查、修理事宜请与三菱电机自动化(上海)有限公司联系。
第2个回答  2022-08-28
第3个回答  2022-08-27
