怎么调试变频器

如题所述

1.首先通过漏电保护开关将变频器的电源输入端子连接到电源,然后将变频器的接地端子接地。
2.确认变频器名牌标签的电压频率等级是否与电网一致,无误后开始送电。
3.当主接触器接合且风扇运转时,使用万用表ac测试输入电源电压是否在标准规格范围内。
4.设置变频器工作频率为50hz,测试变频器U、V、W相输出电压平衡,断电完全不显示后连接电机线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-06
(1)系统调试参数
具体分为:本项目的名称,产品型号,额定容量、额定输入电压、输入电流、额定输出电压、输出电流,与其搭配的点击功率,还有就是系统配置(是否手动)。

2/7
(2)主要零部件的检查
具体包括:控制器、PLC、移相变压器、隔离开关、避雷器、输入CT、输出PT、输出霍尔、旁路柜、 功率柜等型号及其参数选型。

3/7
外围及其机械部件
具体包括:
(1)柜体底座、外壳、 避雷器、柜门等对地电阻小于1欧姆。
(2)3KV、6KV系统旁路柜、变压器柜、功率柜的电气间隙应大于0.1米,爬电距离应该大于0.125米。而10KV系统电气间隙应大于0.1米,爬电距离应该大于0.25米。
(3)指示灯,按钮、UPS、电缆是否完好无损。

4/7
控制线路
具体分为
(1)控制室接线端子排是否安装牢固,与设计图标是否相符。
(2)控制室内的电器元件是否牢固,连接线与设计图是否一致。
(3)控制室面板指示灯、按钮安装牢固,是否与图纸对应。
(4)旁路柜行程开关、功率柜、旁路柜、变压器柜接线是否正确。

5/7
散热风机回路检查
具体是测量风机相间电阻值,一般情况是高度绝缘。

6/7
控制电源检查
(1)外部三相四线交流电压输入(相电压220,线电压400)。
(2)启动UPS测量其输出电压(正常220V)。
(3)控制器输入电源,正常220V。
(4)信号板电源。
(5)功率单元变压器输出。

7/7
功率单元体的事项
(1)单元位置
(2)出厂编号
第2个回答  2018-12-06
首先检查变频器的所有接线是否正确无误,变频器的输出端先不要接电动机,对变频器先进行空载试验。通电前认真阅读变频器用户手册,熟悉相关功能及设定、操作方法,在此基础上通电。空载试运行目的有两个:一是通过实际操作来熟悉键盘及有关的操作方法,如进行正、反转、停止等操作,并观测变频器的动作、温升是否正常。二是结合实物来熟悉相关功能的设定、操作方法,设定后可试试看基本功能的动作状态及动作过程,如上升、下降时间设定等。在这基础上再看外接端子的信号、控制动作是否正常,如顺时针旋转电位器或改变频率给定电流时,变频器的输出频率的改变是否与给定信号同时变化。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-12-06
首先,系统的设置:10KV的系统带6KV的电机试验时,必须将控制器的基本频率设置为83.3HZ。道理很简单,压频比必须要保持不变,根据电磁感应原理,国内的电机基本上都是根据行业电网50HZ设计。
2调压供电部分
具体做法是:通过调压器上升到额定电压,然后运行在5HZ,10HZ。记录输入功率,输出功率,功率因数,输出入电流,单元体电压等。
第4个回答  2021-04-11

变声器怎么调试,视频告诉你。

相似回答