ABB ACS10变频器中继电器最大最小是什么意思,例如最大250V AC\30DC,2A,最小500mw(12v,10mA).

指的是继电器的最小动作参数和最大安全参数吗?

答:变频器最大250V AC\30DC,2A是指变频器自身的固态继电器的接点即RO1C,RO1A,RO1B常开、常闭的触点,可以正常控制对应的动态工作电压:交流电为250VAC/2A;直流电为30VDC/2A。
最小500mw(12v,10mA)是指,变频器的常开、常闭的触点,在正常控制对应的动态工作电压和电流不能够低于:交流、直流电为10VAC、DC/10mA。否则由于回路电压很低,同时电流 再小于10mA,去掉接点压降和电路损耗,容易造成误动作。可靠性大打折扣。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-05
5A 250V AC还是运用在 220V AC 的电源上,因为考虑电压有可能 +10 %的上升,分断能力比较大可以 5 A ,因为交流电过零时会自动熄弧。直流电较难灭弧,所以 5A 时只可以 30 V DC ,电流小电压可以高 ,220 V AC 整流滤波 有300 V DC 分断1 A 电流恐怕很勉强,容易烧蚀触点甚至发生粘连,特别是在工况差温度高的条件下。设计时千万要注意,要控制浪涌电流,触点可以采用RC 吸收措施。追问

你好,我是想确认变频器RO1C,RO1A,RO1B三个点中给出的最大最小参数的意义即可。继电器是变频器自带的可编程功能。

第2个回答  2019-03-05

    250V AC\30DC,2A ; 是指继电器在250V及以下交流额定电流2A,或者30DC及以额定电流2A。 

    可能你会疑问,为何250V比30V电压高同样是两安电流?那是因为正弦交流电存在过零点电压时容易灭弧。而直流电是不随时间改变的,所以在灭弧比交流电困难。