独立设置的地面发电机房和低压配电室消防要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-29
按照国家相关规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定,发电机房和配电室是必须设置气体自动灭火系统的。
常用的有七氟丙烷、ig100、ig541和二氧化碳等。考虑到安全问题,二氧化碳灭火时会使人窒息,国家规定其不适用于有人作业的场所,综合价格与安全方面的考虑:七氟丙烷是最好的选择
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBtMaMKtKKtcSaSKcSc.html
相似回答
高
低压配电室
灭火注意事项
答:
1、配电室、发电机房、消防水箱间、水泵房、消防控制室等场所的入口处应设置与其它房间区分的识别类标识和“非工勿入”警示类标识
。2、消防设施配电柜(配电箱)应设置区别于其它设施配电柜(配电箱)的标识;备用消防电源的配电柜(配电箱)应设置区别于主消防电源配电柜(配电箱)的标识;不同消防设施的配电柜...
机房消防
有什么标准
答:
气体灭火系统是由气体灭火装置、烟温感探测器、手动启停按钮等组成,
施工时也需要注意防静电地板的承重能力,选择的灭火装置不能太大
;机房服务器是很重要的,要注意防尘处理,以免污损服务器;还要注意消防切电问题,机房需要配备专用配电箱等。因此如果需要做气体灭火系统,建议寻找正规厂家、有施工资质、...
发电机房
可以
跟配电室
在一个房间吗,有国家标准
要求
吗
答:
机房位置:发电机房宜布置在建筑的首层、地下室、裙房屋面
。当地下室为三层及以上时,不宜设置在最底层,并靠近变电所设置。机房布局:机房应设有发电机间、控制室及配电室、储油间、备品备件储藏间等。发电机间、控制室及配电室
不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所
的正下方或贴邻。环境要求:机房...
配电室
的设计规范是什么?
答:
1、第6.2.1条
高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、第6.2.3条 配电所各房间经常开启的...
发电机房
采用自动水喷淋系统是否合格?
答:
发电机房
(
配电室
)
消防
器材配置规范依据是:GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,配电间的火灾为E类火灾(带电火灾),即物体带电燃烧的火灾。所以配电室应选择磷酸铵盐干粉型灭火器、碳酸氢钠干粉型灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳型灭火器等气体灭火系统,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳型...
消防
标志应如何
设置
以确保场所安全?
答:
1. 明显区分标识
配电室
、
发电机房
等场所入口处应设置专门的标识,以区分于其他房间,并设有“非工勿入”警示。
消防
设施的配电柜,如备用电源柜,应有明显标识,区分于主电源柜。消防水池、取水口等消防设施处需永久标识,严禁埋压或占用。2. 提示与警告标识消防水池管道、控制阀等应有提示标识,并清楚...
配电室
需要配置那种
消防
器材
答:
配电
柜属于物体带电燃烧的火灾,需要需要配置磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器以及二氧化碳灭火器。另外,可以配备七氟丙烷(HFC—227ea)或者混合气体自动灭火系统。七氟丙烷是一种无色、无味、
低
毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是替代...
发电机房配电室
安全生产现场管理
的要求
按照什么配备相关设施设备要求操 ...
答:
(1)
发电机房
门平时应上锁,钥匙由
配电房
值班员管理,未经部门领导批准,非工作人员严禁入内。(2)配电房值班员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应作经常性的巡视检查。(3)平时应经常检查发电机的机油油位、冷却水水位是否合乎
要求
,柴油箱中的储备油量应保持能满 足发电机带负荷运行8小时...