鉴于目前日益复杂的社会环境,医院日常人员流动性大、人员复杂,且医院存放大量贵重器材及物品,为防止贵重器材和物品经由医院外墙流失,从保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要防范设施,设计一套完整的防盗报警系统。
配合视频监控系统,做到报警信号和视频信号之间的联动,能够在损失还没造成或即将发生危害时就能发现和处理。
一、 设计依据
安全防范工程技术规范 GB50348-2004
安全防范工程程序与要求 GA/T75-1994
安全防范系统通用图形符号 GA/T74-2001
入侵报警系统技术要求 GA/T367-2001
民用建筑电气安装工程质量验收规范 JGJ50303-2002
高新医院校区平面图;
二、 报警系统详细设计说明
为了达到高新医院技术专家及招标文件的要求,能够更好地了解我公司提供的解决方案,了解系统设备选型、设备连接和系统间通讯,现详述如下:
1. 系统产品选型
根据高新医院招标文件的要求,在选用器材方面充分考虑了用户的需求,我公司将主要采用霍尼韦尔的报警设备为主。
2. 报警系统工作原理
具体原理框图如下:
防区报警主机
对射探测器
声光报警器
相关部门
电话线 电话线
从图中,我们可以清楚地看到自动报警系统的设备组成和报警信号的流向及报警过程。
每个前端主机可连接不同类型的探测器,而每种探测器的设置将根据用户防范功能的不同有所区别。对于本系统周界区域的防范,采用红外对射探测器。
当前端主机处于工作状态时,主机可在极短的时间内检测到前端回路发生的变化,如断路、短路或负载值发生变化,主机根据功能设定发出声光报警或产生无声报警,同时主机自动拨号,通过电话线路将有关报警资料传至报警中心。
中心报警主机接到报警信号可发出声音报警提示值班人员,并显示具体是哪个防范部位报警,并可通过拨号器拨打相关人员的电话。
3. 系统具体设计
1) 报警系统设计
主要针对医院的围墙四周进行防范,14对150米及30米红外对射探测器,每对探测器作为一个独立防区,在布防时间内任何经由围墙闯入的人员或者由围墙外扔的设备遮挡住探测器的红外线都会触发报警(主要为夜间)。中心控制室同时会接到报警信息,主要部位可以安装摄像机,当报警时可以通过附近的摄像机查看报警情况加以确认,通过语音拨号器设置相关的电话号码,可自动拨打相关电话。
2) 报警中心设计
监控报警中心设置1台报警主机,键盘、备电电池1套,以保证在停电时系统能正常工作,进一步保证该系统的可靠性。
平时报警防区布撤防统一在控制中心进行。
4. 主要设备技术指标
报警主机
品牌:美国Honeywell
型号: 2316
l 16个基本防区,均带有末端电阻监控。防区反应时间可在5、250、500、750毫秒之间选择
l 键盘上附带有紧急按键防区
l 不具防区扩充性
l 回路的电路类型可选择
l 防拆保护
l 可通过1键盘对系统进行控制
l 内置看门狗复位电路
l 有门铃功能
l 系统最多可接入8个键盘
l 键盘内置蜂鸣器,作为故障、报警等事件提示
l 系统及防区状态LED灯指示
l 内置拔号器,直接报告到报警接收机
规格:
l 尺寸:31.2(H)×26.7(W)×7.4(D)cm;
l 6.5AH可充电后备电池,12VDC
l 16.5VAC,25W-40W变压器
l 警号电流:0.75Amps,10.5-13.5VDC
l 辅助电源:500mA,稳压,12VDC
l 烟感探测器自动复位
l 通讯协议:ADEMCO 4+2 DTMF,CFSK III,4/9 ADEMCO DTMF
名称:红外对射探测器
品牌:ALEPH
型号: ABE150/30
l 警戒距离:室外150m/30米。
l 探测方式:3光束同时遮断检知式
l 全密封防雨(雾)、防尘(虫)等的一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作
l 独特的光学设计:光电射束可穿透多层玻璃特殊的抗环境(如雨雪)等能力
l 当遇到浓雾或天气恶劣时探测器会自动增强灵敏度(AGC电路)
l 自动环境识别电路(EDC),可以避免墙壁等反光干扰
l 模块化的设计便于探测器的添加及层叠
l 水平/垂直光学角度调整方便,易于校准
l 具有高水准的抗RFI/EMI能力
l 独特的数字滤波电路设计
l 内置光学瞄准镜