常见消防设施的检测方法有哪些

如题所述

消防配电系统的检测方法包括检查消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。接着,核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验,包括自动和人为控制方式下的备用消防电源投入及指示灯显示,以及最末一级配电箱的运行情况。
火灾自动报警系统中点型感烟探测器的检测方法涉及使用发烟装置向探测器施放烟气,观察探测器报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示。移开加热源并手动复位火灾报警控制器,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。
点型感温探测器的检测方法包括复位点型感温探测器,使用温度不低于54℃的热源加热,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;对于不可复位点型感温探测器,采用线路模拟的方式试验。
火灾报警控制器的检测方法包括触发自检键,进行功能自检;切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况;在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测;用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号;系统复位,恢复到正常警戒状态。
消防联动控制设备的检测方法包括核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序;在接线端子处,模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号;远程手动启动各联动控制消防设备,查看控制信号的传输;系统复位,恢复至正常警戒状态。
室内消火栓系统的检测方法包括选择最不利处消火栓,测量栓口静水压力;连接水带、水枪,触发启泵按钮,查看消防泵启动和信号显示,测量栓口静水压力;按设计出水量开启消火栓,测量最不利处消火栓出水压力;按设计出水量开启消火栓,测量最有利处消火栓出水压力;系统恢复正常状态。
自动喷水灭火系统的检测方法包括湿式系统的检测方法,干式系统的检测方法,预作用系统的检测方法,以及雨淋系统的检测方法。
气体灭火系统的检测方法包括查看防护区内的声光报警装置、入口处的安全标志、声光报警装置以及紧急启、停按钮;系统设定在自动控制状态,触发防护区内两个火灾探测器,查看气体灭火控制器的显示;在延时启动时间内,触发紧急停止按钮,达到延时启动时间后查看万用表的显示及相关联动设备;当进行喷气试验时,应符合相关规范要求;系统恢复至警戒状态。
机械排烟系统的检测方法包括自动控制方式下,触发两个相关的火灾探测器,查看排烟阀、排烟风机、送风机的动作和信号反馈情况;采用风速仪,按特定方法测量排烟风口的风速;触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮,查看相应区域电动排烟窗动作情况及反馈信号;系统恢复到正常警戒状态。
疏散指示标志的检测方法包括查看外观和位置,核对指示方向;关闭正常照明,查看发光疏散指示标志的自发光情况,测试亮度;切断正常供电电源,在灯光疏散指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度;系统复位。
应急广播系统的检测方法包括在消防控制室用话筒对所选区域播音,检查音响效果;自动控制方式下,触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后,核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果;公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播;用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于60dB时,重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级,并与环境噪音对比;系统恢复到正常状态。
防火门的检测方法包括查看外观、关闭效果,双扇门的关闭顺序;关闭后,从内外两侧开启;开启常闭防火门,查看关闭效果;触发两个相关的火灾探测器,查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号;疏散通道上设有出入口控制系统的防火门,自动或远程手动输出控制信号,查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号;系统恢复到正常状态。
防火卷帘的检测方法包括查看外观;按特定方式操作,查看卷帘运行情况并反馈信号后复位;恢复至正常状态。
消防电梯的检测方法包括触发首层的迫降按钮,查看消防电梯运行情况;在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降;用秒表测量自首层升至顶层的运行时间;具有联动功能的消防电梯,触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号;触发消防控制设备远程控制按钮,重复试验;恢复正常状态。