混凝土测温仪器有哪些?

如题所述

常用混凝土测温仪的分类:
目前,用于大体积混凝土测温的测温仪器和系统已经比较多,按照数据适时性、通讯方式、记录方式、携带或固定位置安装方式、以及适应的工地类型等可分为以下几类:适时在线监控型、现场定时记录型、便携记录型、普通电子测温仪等,简述如下:

一、适时在线监控型:所谓“在线”,是指测温仪器(或设备)在整个混凝土测温的期间与用户办公室的计算机是可以随时相互通讯的,用户可以通过电脑屏幕适时查看各个测温点的数据、同一立面的相邻测温点间的温度曲线及温差曲线、数据报表、可以查看整个混凝土内部温度“同层温度曲面图”等。可以设置温差预警值,有利于提前提醒施工人员采取必要的养护措施。
适时在线监控型的通讯方式可以是一线通有线方式、,无线通方式、也可以是通过GSM网络的短信方式或GPRS通讯方式。

1、一线通有线方式:只要一个数据适配器和多个数据采集器和数个传感器,用一条数据总线将所有设备串联起来,即可在办公室的电脑上实时查看现场各个测温点的数据。特点是:仅仅需要一条数据总线,就可将所有设备串联起来,不用另外供电。即使在待建混凝土上部覆盖了钢筋或建筑物以后,信号也不受任何影响。
2、一线通无线方式:把“一线通有线方式”中的那根数据总线去掉,换成无线模块或无线电台就成了“一线通无线方式”。一线通无线方式与一线通有线方式比较,前者的现场设备需要另外供电,而后者不需要另外供电但需要一根长长的数据线来将现场设备与现场办公室内的电脑相连。
3、GSM网络方式:分为短信和GPRS挂网方式。这种方式需要办理手机SIM卡和花费少量短信费用或数据流量费用,一般可以用包月或套餐的方式来降低费用,每月5~20元足够。优点是不受距离限制,只要有手机信号的地方就可以使用,即使工地与办公室在不同的城市,都可以直接监控。

适时在线监控型的最大特点就是适时性好,又因为和计算机能实时通讯的原因,这样就可以通过计算机软件来丰富和扩展系统的各种功能,比如可以通过温度值来控制养护用的蒸汽阀门、降温用的循环水的电磁阀、保温用的电热毯开关等。

二、现场定时记录型:例如:TR8-USB型、TR15-USB型、TR32-SD型。是放置于现场测温点,自动定时测温和贮存温度数据的记录型仪器。用户可在一段测量周期后,将数据(通过USB数据线、SD卡、U盘等方式)传递给计算机,由计算机软件自动汇总、制表、绘图。这种仪器一般是用干电池或蓄电池作为能源,设备内有时钟管理芯片,仅仅在定时时间间隔达到时,设备才自动启动来进行温度的采集和保存,然后自动关机。定时间隔可由用户自己定义,可选范围在1~120分钟。数据储存能力和电池续航能力一般在35天以上。
其中TR-GSM型是可以连接短信模块或GPRS模块来进行实时通讯扩展的型号。

三、便携记录型:例如:HR-USB型。是带数据贮存功能的便携混凝土电子测温仪,内存可以记忆2000千个测温点数据。可将数据通过USB接口传递给计算机,由计算机软件自动汇总、制表、绘图。记录仪本身可测温、记录、查询记录、备份。汉字显示、无操作定时关机、按键声响提示、误差自动校正等功能。特点是便于携带、有记忆功能。

四、一般便携电子测温仪:例如:PX型普通电子测温仪。普通便携式,显示被测传感器的温度。是最普通的产品,该产品满足客户“测温和显示”基本要求,特别适合对产品其他功能要求不高,而又有低价预算要求的用户。
以上设备的测温范围都是-50~150摄氏度,分辨率大于0.1度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-27
材料
水泥用普通硅酸盐水泥,粗骨料用碎石或卵石,粒径5~30㎜,含泥量≤1%,有良好的形状,质地坚硬,细长和片状颗粒不多于10%,不含风化颗粒。细骨料用中砂,含泥量≤1%,色泽均匀、干净,细度模数控制在2.7左右,砂率为30~45%。膨胀剂选用UEA-M复合膨胀剂,起补偿收缩作用。选用细度小、颜色浅、含碳量低、质量优质Ⅰ级粉煤灰以及木钙减水剂,用以降低早期水化热,增强后期强度
机具
现场设2台拖式泵,每台混凝土泵配4个高频振捣棒
施工要点
混凝土配合比的选择
a大体积混凝土配合比参照下表或经试验室试配确定
混凝土 强度等级:C35、P8 水灰比0.5 砂率37%
材料 水泥 砂 石 水 粉煤灰 UEA-M
每立方米用量(㎏) 320 710 1208 163 55 30(8%)
b根据要求,每立方米混凝土中水泥用量≤550㎏。水化热控制在T3D≤230kJ/㎏,T3d≤270kJ/㎏砼中有效含碱总量小于5㎏/m3,氯离子含量≤水泥重量的0.06%
c施工应进行温度应力计算,混凝土水化热温升最高控制在50℃以下,大体积混凝土入模温度控制在18℃以下
d为满足泵送和施工操作要求,混凝土塌落度为 160~180±20㎜
e为保证基础底板水平流水、立体交叉施工,混凝土满足初凝时间3~4h
2混凝土运输要求
a混凝土由集中搅拌站运送到现场,时间不超过0.5h,期间严禁加水
b混凝土到工地后,取样测定塌落度,塌落度达不到入泵要求时,根据配合比要求添加高效减水剂,严禁加水
c混凝土搅拌运输车到工地后必须在1h内泵送完毕
3大体积混凝土浇筑:
a将大体积混凝土分成面积大致相等作业区,按作业区分层退坡浇筑
b每作业区浇筑时,控制浇筑顺序。采用分段定点,一个坡度,分层浇筑,顺序推进,一次到顶的浇筑方法
c混凝土浇筑按分层退坡前进,振捣棒设前后两排,前排振捣棒振捣浇筑点混凝土,后排振捣棒振捣斜坡处混凝土。构件边角处,采用振动模板办法解决构件表面的蜂窝麻面。振捣棒插入点间距不大于40㎝,并插入下层10㎝,每孔振捣时间不宜少于10~15s,不得超过30s,以混凝土泛浆和不冒气泡为准。振捣棒应快插慢拔,使混凝土充分密实以保证混凝土密实性
d为防止大体积混凝土表面出现塑性裂缝,浇筑完成后分三次抹压成型,最后一遍用铁抹子搓平表面,全部过程保证在混凝土终凝前完成
e当混凝土结构有后浇带时,后浇带两侧混凝土强度达到100%后,再用高一个强度等级的混凝土浇筑后浇带,内掺15%UEA-M复合膨胀剂
f混凝土试块留置。试块现场取样,现场制作。按每作业区100m3取一组,同时混凝土集中搅拌站亦留置与现场同样组数的试块,以便检测及找问题
4大体积混凝土的养护:
a混凝土最后一遍抹压完毕,随退随盖塑料布,随铺草袋或棉毡,防止气温过高混凝土表面失水过快而产生收缩干裂,达到保温保湿的目的,养护时间不少于28d。
b侧壁混凝土浇筑完毕后,直接在模板上淋水养护,拆模后及时覆盖1层塑料薄膜,在薄膜上悬挂麻袋片保水养护,养护时间不少于28d。
5混凝土的测温:
a砼温度计算
施工中,以防裂、抗渗为主导施工原则,设计采用C35、P8 抗渗混凝土,掺加高效复合膨胀剂。混凝土采用混凝土集中搅拌站的泵送混凝土。砼表面保温采用两层草袋下铺一层塑料薄膜。理论配合比为:普通硅酸盐42.5级水泥320kg/m3、外加剂30kg/m3
板砼浇筑后三天内部温度将达到最高,故混凝土的温差计算采用三天时的温差
b测温用板中预埋封底钢管的方法,埋置深度分别距板底40㎝和距板顶20㎝,测温采用便携式测温仪
c测温内容:混凝土入模温度、入模时大气温度、养护温度记录,内外温差记录
d测温时间间隔:1~5d每2~4h测一次;6~10d每4~8h测一次;10~15d每12~24h测一次。控制混凝土的内外温差不超过25℃
分块分层浇筑
当构件面积较小,每层混凝土浇筑时间在2~3小时之内时,每层一次完成浇筑;为减少约束应力,将基础底板沿长度方向分2段浇筑,中间留设800㎜宽后浇带,使之形成环状,以减少收缩长度和约束,以利释放早、中期温度应力,待2段收缩大部分完成后,再用高1个强度等级的半干硬性细石混凝土将后浇带灌筑密实。每段底板分2次浇筑混凝土,这样采取纵向分块、上下分层,有利于层面散热和减少约束作用,释放温度收缩应力
当构件面积较大,每层浇筑时间在2~3小时之内不能完成时,采用分层退坡振捣,自然形成坡度,水平施工缝设在距底板350㎜处,水平施工缝采用钢板止水条
当混凝土搅拌机及运输机械出现故障,应减少混凝土每层浇注厚度,防止出现冷缝
夏天应降低初骨料和细骨料的温度,可用冰水搅拌.本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-10-27
1,最普遍,最方便的,红外线温度测量仪。就是非典时期到处都能见的,往脑门上照的那个东西。
2.成本最低的。你要测温,一定是大体积混凝土,施工时一定要预留测温管,拿普通的水银温度计,或者煤油温度计,都可以去测。
3.金属电阻温度计。。把那个电偶直接预埋在混凝土里面,引根电线出来,外面测量就行了。
相似回答