5/5VA电流互感器是多少变比?

如题所述

电流互感器型号含义:
LZK型号中,"L"代表电流互感器,"Z"代表支柱式结构,"K"代表浇注式绝缘。10表示电压等级为10kV,"1"是设计序号,"600/5"表示一次额定电流与二次额定电流的比值,即600:5。"0.5/10P20"表示二次绕组的精度级别为0.5级,保护级为10,"P20"表示当一次电流达到额定电流的20倍时,互感器的复合误差小于5%。"5/5VA"表示二次绕组的额定容量为5VA。
电流互感器中,参数5P15、10P20的意义:
5P15表示复合误差小于5%,准确限值系数为15;10P20表示复合误差小于10%,准确限值系数为20。即当一次电流达到额定电流的15倍或20倍时,互感器的误差在规定范围内。
保护用电流互感器的额定参数:
1. 变比(额定一次电流和额定二次电流)。
2. 准确级次(精度):5P、10P等。
3. 准确限值系数(ALF):一般有10、15、20、25、30、40、50等。
4. 额定负荷:一般有5VA、10VA、15VA、20VA、25VA、30VA、40VA、50VA等。
电流互感器的型号参数各代表什么:
LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10P20 15/15/15VA:
1. LZZBJ9-10A2:具体型号含义同上。
2. 600/5:一次额定电流与二次额定电流的比值。
3. 0.2S/0.5/10P20:精度级别为0.2S级,当一次电流达到额定电流的10倍时,复合误差小于20%。
4. 15/15/15VA:二次绕组的额定容量。
电压互感器中的根号3参数代表什么:
根号3参数表示线电压是相电压的根号3倍。
电流互感器LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P各参数的含义:
具体型号含义同上。"300/5"表示一次额定电流与二次额定电流的比值。"0.5/10P"表示精度级别为0.5级,保护级为10。
电流互感器型号中参数准确级有0.2、0.2S这两个参数有什么区别:
0.2S级电流互感器适用于负荷电流小,变化范围大(1%~120%)的计量回路。
电流互感器中参数CL-3是什么意思:
CL-3表示电流互感器的准确级为3级,即class3,表示误差不大于3%。
如何选择电流互感器的主要技术参数:
1. 额定一次电压:根据所在系统的标称电压确定。
2. 额定一次电流:按照GB1208规定的额定电流等级选用。
3. 额定二次电流:有1A和5A两类,根据实际情况选择。
4. 准确级和暂态特性:根据实际需求选择。
5. 铁心个数:根据用途选择单铁心式或多铁心式。
6. 结构:根据环境需求选择油浸式、树脂浇注式或SF6式。
电流互感器铭牌上的意思:
铭牌上的信息应根据一次电流大小来决定绕组的匝数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-08-30
参数不全, 你说不不是变比,估计是5级 5VA。不是变比。
相似回答