发电机跳闸怎么处理?????

如题所述

1、发电机变压器组主断路器跳闸后,首先检查发电机没有明显错误符号指示计,如果有时应立即切断,无一例外,机器的条件下炉处于良好状态,电气控制器应调整发电机电压和频率在正常范围内,应检查是否与高压辅助动力单元之旅,开始是否联合投资,辅助电源正常。

2、根据事故现象和继电保护动作判断故障性质和范围,对发电机-变压器机组及相关设备进行详细的外部检查,确定是否存在外部故障特征。

3、如因母线差保护动作或变电站离线故障导致发电机过流保护跳闸,应检查发电机外部是否正常。故障隔离后,联系网络进行调整和连接。


扩展资料:

机炉按照甩负荷处理,锅炉暂不熄火,汽机关闭供热系统,开调速油泵保持油系统正常,尽可能不破坏真空,作好再次启动的准备。

电气立即查明保护动作情况及发电机主变厂高变系统现场有无明显故障现象。如果是发电机或主变的主保护动作,且伴有故障现象(起火,冒烟,焦臭味等),则需要停机检修。

如果没有发现任何问题,则有可能是保护误动或瞬间故障。可以请示上级考虑重新启动。在重新启动升压时速度要缓慢,在对主变和长高变有怀疑时可以零起升压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-19

发电机变压器组主断路器跳闸后,首先检查发电机没有明显错误符号指示计,如果有时应立即切断,无一例外,机器的条件下炉处于良好状态,电气控制器应调整发电机电压和频率在正常范围内,应检查是否与高压辅助动力单元之旅,开始是否联合投资,辅助电源正常。

根据事故现象和继电保护动作判断故障性质和范围,对发电机-变压器机组及相关设备进行详细的外部检查,确定是否存在外部故障特征。

如因母线差保护动作或变电站离线故障导致发电机过流保护跳闸,应检查发电机外部是否正常。故障隔离后,联系网络进行调整和连接。

机炉按照甩负荷处理

锅炉暂不熄火,汽机关闭供热系统,开调速油泵保持油系统正常,尽可能不破坏真空,作好再次启动的准备。

第2个回答  推荐于2017-11-22
1) 当发电机—变压器组出口主断路器自动跳闸后,首先检查发电机指示仪表有无明显的故障象征,若有时应立即切断励磁,若无异常象征,在机炉状态良好的情况下,电气值班员应调好发电机电压及频率在正常范围,应检查机组所带高压厂用电是否跳闸,启动变是否联动投入,厂用电是否正常。
2) 根据事故现象及继电保护动作情况,判断故障的性质与范围,并对发电机—变压器组及有关的设备作详细的外部检查,查明有无外部故障特征。
3) 若因母差保护动作,或因变电所出线故障引起发电机过流保护等越级跳闸,检查发电机外部正常,故障隔离后,联系网调并网。
4) 跳闸前如强励动作,有电流冲击,反映发电机—变压器组内部故障的主保护(差动、重瓦斯等)动作,而电网运行正常,此时应停机处理。
5) 跳闸前如无强励动作,也无冲击电流,电网运行也正常,机炉正常,发电机的水氢油系统及主变正常,作如下处理:
对发电机及其回路进行检查;对动作的保护进行校验,如一切正常发电机可以零起升压。升压时如果一切正常,发电机可并网,再继续查找原因。
升压时,强励及自动调整装置不得投入,发电机—变压器组的高压侧中性点应接地,发现有不正常现象,立即停机检查。
6) 若发现确属人员误动引起,联系网调,立即并网。本回答被提问者和网友采纳