1、发电机变压器组主断路器跳闸后,首先检查发电机没有明显错误符号指示计,如果有时应立即切断,无一例外,机器的条件下炉处于良好状态,电气控制器应调整发电机电压和频率在正常范围内,应检查是否与高压辅助动力单元之旅,开始是否联合投资,辅助电源正常。
2、根据事故现象和继电保护动作判断故障性质和范围,对发电机-变压器机组及相关设备进行详细的外部检查,确定是否存在外部故障特征。
3、如因母线差保护动作或变电站离线故障导致发电机过流保护跳闸,应检查发电机外部是否正常。故障隔离后,联系网络进行调整和连接。
扩展资料:
机炉按照甩负荷处理,锅炉暂不熄火,汽机关闭供热系统,开调速油泵保持油系统正常,尽可能不破坏真空,作好再次启动的准备。
电气立即查明保护动作情况及发电机主变厂高变系统现场有无明显故障现象。如果是发电机或主变的主保护动作,且伴有故障现象(起火,冒烟,焦臭味等),则需要停机检修。
如果没有发现任何问题,则有可能是保护误动或瞬间故障。可以请示上级考虑重新启动。在重新启动升压时速度要缓慢,在对主变和长高变有怀疑时可以零起升压。
发电机变压器组主断路器跳闸后,首先检查发电机没有明显错误符号指示计,如果有时应立即切断,无一例外,机器的条件下炉处于良好状态,电气控制器应调整发电机电压和频率在正常范围内,应检查是否与高压辅助动力单元之旅,开始是否联合投资,辅助电源正常。
根据事故现象和继电保护动作判断故障性质和范围,对发电机-变压器机组及相关设备进行详细的外部检查,确定是否存在外部故障特征。
如因母线差保护动作或变电站离线故障导致发电机过流保护跳闸,应检查发电机外部是否正常。故障隔离后,联系网络进行调整和连接。
机炉按照甩负荷处理
锅炉暂不熄火,汽机关闭供热系统,开调速油泵保持油系统正常,尽可能不破坏真空,作好再次启动的准备。
