88问答网
所有问题
三相整流桥标称值为100A,请问是总共100A还每相100A才是安全的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-03-02
这和功率有关,可以笼统的说是单相100A,但三相每一根都是100A,总电流还是100A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBgVg1KgMtgVgVVKS1c.html
相似回答
三相
空气开关
100
安是每一相都有100安电流负载吗?
答:
100A 的三相空气开关,只是说该开关的“主触点”容量
为100A,
简单说就是每一路可以承受最大
100A的
电流,并非都是应该有100A的电流。用这个开关控制手机充电器工作也是可以的,只是代价(成本)太大而已。
问个
三相
电机功率与电流、空气开关、交流触器、过热保护器的关系问题...
答:
1》5.5KW的电机的额定电流是11A左右,选用20A(额定电流的1.4倍或以上)的空气开关,交流接触器应为额定电流的2倍或以上才耐用。尽管启动电流约4~7倍(平均约65A),空气开关超过容量电流的5倍(
100A
)以上才会使电磁系统迅速脱扣跳闸的;同时,电机启动电流瞬间即逝,热变形金属片还没来得及起温,启动电...
水轮发电机中性点接地的原理是什么?谢谢
答:
水轮发电机中心点接地后,如果发电机出线中有任意一点发生接地故障(金属接地或非金属接地故障)时,能够在中心点上有电流快速反映,使相关的保护装置能够立即动作,起到提高保护装置灵敏度的作用。由于保护装置能迅速断开故障线路,使设备承受过电压的时间很短,这样可以使水轮发电机的设计绝缘水平降低,从而...
2.5平方铜芯线负荷能力是多少?
答:
一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A
,100A
电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,...