暗柱是什么意思

如题所述

暗柱,暗梁从字面就可以理解,暗就是看不到的意思,隐藏起来了,简单来讲就是柱子尺寸比墙体或者其它尺寸小,看不到柱子,就称为暗柱,暗梁一样。希望对追答

暗柱,也叫墙柱(英文名为concealed column或embedded column)。暗柱是剪力墙中的柱,在剪力墙中起柱子的作用,按柱子的要求进行结构计算,是剪力墙的一部分。是不突出墙面的柱子,一般从外观上看不到。

作用是加强结构整体性,提供抗震性能,详细的可以参看,《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),有时也为局部加强承载力而设置。具体如何设置得看不同情况,规范中也有一些规定。一般情况下有两种:一种约束端(暗)柱,一种构造端(暗)柱。简单的剪力墙结构中端柱布置位置一般在剪力墙的两端或者转角处,一般柱宽小于或者等于剪力墙的厚度。如果布置位置在端部,也可以作为端柱分析。暗柱不包括所有的墙柱,如果柱子宽度大于剪力墙的就不称为暗柱的。

我的回答满意吗?请采纳吧!

谢谢!

追问

没见过实物图啊

还是得慢慢理解

追答

框架柱1:截面650*600,主筋是四个角的角筋为22mm的二级钢,如图所示上面和下面的中间5根为22mm的二级钢。左右两边的中间位20mm的二级钢,箍筋直径10mm的二级钢,加密区间距100mm,非加密区间距200mm。

追问

约束和构造有什么区别

追答

图上的柱是框架柱
代号框架柱1,截面积650*600,4根22的角筋,650面每面5根22钢筋,600面每面4根22钢筋,箍筋直径10,加密区间距100,非加密区间距200。
但是图上没有标那柱里面4根是拉钩还是箍筋是4支箍。应该是4支箍。

追问

我才接触造价

追答

抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力即箍筋约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。

约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;构造边缘构件相对约束边缘构件,其对混凝土约束较差。

“边缘构件”位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”(比起中间的墙身来说)是首当其冲抵抗水平地震力的。

当“高抗震等级”时,采用约束边缘构件;当“低抗震等级”时,采用构造边缘构件。

追问

太快了。慢慢看着呢

谢谢,你啊

追答

好的

追问

你做造价的?

追答

追问

好多都不懂,以后问你

追答

在这里问吧,希望可以帮上你!

追问

也好嘛,帮的上

追答

88

追问

嗯,你忙去嘛

都理解了的差不多了,谢谢啊

我看完了

美女姐姐,拉筋是怎么回事呢

追答

拉筋也叫勾筋,起拉接作用的钢筋。比如说把墙和柱连在一起;把两个钢筋网片连一起等等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答