水泥土墙作为基坑围护结构的主要缺点有哪些

如题所述

摘 要:加筋水泥土墙复合土钉支护是刚刚在武汉地区出现的一种基坑支护结构,其加筋水泥土性状及插筋工艺均没有成熟的经验,通过武汉市福星城市花园深基坑工程的基坑设计与施工实例,介绍这一支护形式的实际应用。关键词:支护设计;加筋水泥土;复合土钉支护;振动插筋;降水设计;疏干降水  1 工程概况    福星城市花园深基坑工程位于湖北省武汉市汉口新华路、江汉北村、江汉北路交汇处,建筑物总平面布置由17层、21层、27层的建筑群连体环绕组成,环圈内均是两层地下室。地下室建筑面积3.67万平方米。基坑呈不规则三角形,基坑总开挖面积约22541m2,支护周长599m,基坑平面图见后面基坑分段支护平面布置图。    2基坑周边环境条件    该基坑地处武汉市繁华市区,交通位置重要且周边老建筑物多,建筑物对因基坑开挖和降水所引起的变形非常敏感。基坑周边的超载及管线情况为:西侧新华路为重要的交通要道,车流量大,道路两侧重要管网较多,距离基坑边线仅12 m左右,基坑东侧和南侧约20 m处有多幢6~8层住宅楼(系采用天然地基),均为80年代初期建成。其地面超载大,房屋对变形敏感。基坑东侧局部坑段距江汉北路建筑物围墙最短距离...