88问答网
所有问题
空调风管及水管保温规范的厚度是怎样的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-19
规范哪里 管得了厚度,只能管保温工艺和质量。厚度是计算出来的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBgBB1KKcV11gSVaVSc.html
相似回答
2016
风管厚度
标准
规范
答:
镀锌钢板矩形风管规范厚度是4mm
。普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500- 1500为中压,高于1500为高压 风管厚度与压力及边长有关 边长s320mm: 中低压厚度0 5mm,高压厚度0 .75mm 320 < 边长S630: 中低压厚度0 6mm,高压厚度0 .75mm 630 < 边长S 1000: 中...
空调
管道所用的
保温
材料
的厚度如何
选择?
答:
一般20-32的水管用2.5厘米厚。40-80的水管3厘米.100以上水管用4厘米
。具体规定是取保温防凝露的最经济值算出来的,一般机房内冷冻水管保温在30-40左右,室外还会厚些,环境有空调可以薄些。1、保温的厚度与保温用的材质有关系,与被保温的管道内的流体的温度有关系。2、现在保温材料很多,有好的,...
风管
机
空调的
管道较长,
保温管的厚度
用几毫米的?
答:
空调风管的保温厚度一般是20mm厚保温层
,如果是采用酚醛保温板的话。不过建议你了解下酚醛复合风管,保温板直接做成通风管道的。
通风与
空调
施工
规范
GB50243-2016的1000*500的
风管是
多么
厚
的?
答:
根据《通风与
空调
施工
规范
GB50243-2016》,1000mm宽的带挡风板的镀锌板
风管
,在一般通风空调系统中,最小
厚度为
0.75mm;而在防排烟系统中,最小厚度应为1.0mm。
空调
冷媒
管的
管径、
壁厚
、
保温厚度
各是多少?
答:
这管子的面积是0.25,接着把0.25代入到公式:风速=风量/(风管面积*3600),即:V=风量/(0.25*3600),就可以算出采用500*500管子后
风管的
流速。
壁厚
:由
保温
材料的导热系数换算来的,国家没有硬性规定,一般是由设计经过计算确定。管道粗细也有关系,一般在1.5-2.5cm之间。
通风
空调风管
验收标准
答:
送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道的密封处理应可靠、严格。检验数量:按数量计20%,且不少于一个。中央
空调
安装验收标准安装过程中所用铜管、
水管
、
保温
材料的材质、规格、邻接
及壁厚
。用于固定室内外机底座和支架的型钢、螺母、螺栓等辅助材料必须尽可能满足《中央空调安装说明书》的要求...
矩形
风管厚度
国家标准是多少 误差又是多少
答:
《通风管道技术规程》规定普通通风
风管及空调风管
分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压风管
厚度
与压力及边长有关边长≤320mm:中低压厚度0.5mm,高压厚度0.75mm320<边长≤630:中低压厚度0.6mm。高压厚度0.75mm630<边长≤1000:中低压厚度0.75mm,高压厚度...
通风工程中
风管
分几类?
答:
空调风管保温层厚度是多少
风管保温厚度规范
空调风管玻璃棉保温规范
空调风管橡塑保温规范
空调风管保温规范
双层螺旋保温风管厚度是多少
风管保温厚度
风管保温厚度计算公式
相关问题
空调风管及水管保温规范的厚度是怎样的
空调风管保温板怎么计算
中央空调通风管道上橡塑保温厚度国标规范上怎么确定
风管橡塑保温规范
空调风管保温材料厚度怎么定?
通风管道保温施工规范
空调风管保温板材厚度如何选择?
通风空调风管验收标准