10KV高压开关柜低压保护动作原因

如题所述

10KV高压电机低电压保护动作的四个条件
  (1)对电压为3kV及以上的异步电动机和同步电动机的下列故障应装设相应的保护装置:
  1)定子绕组相间短路;
  2)定子绕组单相接地;
  3)定子绕组过负荷;
  4)定子绕组低电压;
  5)同步电动机失步;
  6)同步电动机失磁;
  7)同步电动机出现非同步冲击电流。
  (2)对电动机绕组及引出线的相间短路,装设相应的保护装置,应符合下列规定:
  1)2MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式。
  2)2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下电动机,应装设纵联差动保护
  3)保护装置应动作于跳闸。对于具有自动灭磁装置的同步电动机,保护装置尚应动作于灭磁。
  (3)对单相接地故障,当接地电流大于5A时,应装设有选择性的单相接地保护;当接地电流小于5A时,可装设接地检测装置;单相接地电流为10A及以上时,保护装置动作于跳闸;单相接地电流为10A以下时,保护装置可动作于跳闸或信号。
  (4)对电动机的过负荷应装设过负荷保护,并应符合下列规定:
  1)对生产过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护。保护装置应根据负荷特性,带时限作用于信号或跳闸。
  2)起动或自起动困难,需要防止起动或自起动时间过长的电动机,应装设过负荷保护,保护装置应动作于跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
需要重新调整欠压保护的整定数值。
一般高压系统电压波动的幅值在±5%,你说的9000V的整定值应该算是较低的了。个人建议应该根据实际情况,欠压保护动作是不是因为大容量设备启动而引起的?如果是的话,属于设计欠考虑,你可以适当建议采用降压启动的方法来避免系统的电压瞬间过低。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-25
低电压定值设定太高