2.5平方的电线3匹空调能用吗?那2根2.5平方的电线并在一根是否相当于一根4-5平方的电线?

如题所述

可以。
3p的空调,不考虑电辅热的话,电功率大概2.2kW,家用220V电,电流就是10A
2.5平方的线,一般认为是可以用的。当然你要保险点就用4平方的线。
线当然是越粗越好。其实线的载流量,主要是线的电阻会导致发热,载流量主要就是考虑发热的允许程度。如果短期用,那可以通过高得多的电流。
所以用两根2.5平方的线,其实效果是好于一根5平方的线的,因为两根线散热面积大了,散热效果会好很多。当然,两根线也有它的问题,主要就是安装、接线会比较麻烦。所以通常家用,一般不推荐用两根,只有在线已经备好,无法更换的时候,可以用这种方式来实现更大的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-15
单相电三匹的空调使用2.5平方的铜芯线制冷是没有任何问题的,制热就有些勉强了。
通常三匹的空调制冷输入功率一般在2500瓦左右,制热加上辅电的功率一般在5000瓦左右。
而2.5平方的铜芯线,如果你明线铺设的,最大可以承受5500瓦以内的电器功率。但现在的电源线大都是暗线铺设的,散热性很差,所以最大功率应控制在4200瓦以内比较稳妥。
把两根2.5平方的铜芯线并接在一起也是可以的,相当于4平方的铜芯线了,但前提是电源线的接头一定要连接牢固才行。
如果穿管不好穿的话,可以只把火线并接在一起就可以了。
第2个回答  2021-06-15
3匹空调用2.5平方的线是不够的,理论上两根2.5平方的线并一起,是相当于5平方的线,但不建议这样用 ,绝缘层厚度不一样,安全性差,而且一旦有某一根接触不好,就很容易出问题。
第3个回答  2021-06-15
实际上一根2.5平方的铜线就能带3匹空调,用2根2.5平方的铜线并联使用载流量接近6平方铜线。
以上供你参考。
第4个回答  2021-06-15
用4平方的最好,也可以用两根2.5并联使用,比一根5平方(没有这个规格)还好,但要注意绞在一起,并用胶布隔一段缠在一起使用,以防止接错线造成短路。
相似回答