一体化泵站如何确定扬程?

如题所述

1、泵站扬程的计算方式:

扬程公式:扬程=15×楼层数+4×(楼层数-1)

扬程一般用H来代替单位:米(m)

建筑层数:1,2,3,4,5,6,7,8,9......

最低水压:15,19,23,27,31,35,39,43...每增加一层扬程增加4米

2、泵站的流量计算方法:

流量公式:Q=《(m*q)/t》*k

其中Q代表流量(m/h)

K=变化系数(一般1.5-2.5)

q=用水标准(普通一般采用300L/人.天,高级住宅采用400L/人.天)

t=用水时间(一般采用12小时/日)

m=用水人数(一般一户按4-5人计算)

综合上述所说流量={【(用水人数×用水标准)】/(用水时间×1000)}×小时变化系数

了解了一体化预制泵站的流量和扬程的算法,就可以轻松确定出一体化预制泵站的流量及扬程,在经过现场核准,确定好其他的参数,就可以设计出定制一体化预制泵站的方案进行定制了。

一体化预制泵站推荐选择上海连宇,连宇是一家知名泵业公司,很多客户都会选择在这里购买一体化预制泵站产品。上海连宇一体化预制泵站中可配置高性能潜水排污泵和粉碎型格栅,具有耐磨损、占地少、土建量小,运行费用低等众多优势,实现市政、高等住宅等环境要求高的场所生活污水的有效排放。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-30
一体化泵站扬程的确定,是泵站规划设计中的重要性问题,它直接关系到水泵造型的合理性,装机容量的大小,从而影响到工程投资,运行管理费用,以及是否满足抗旱排涝的要求等等。
如果泵站扬程设计不当,将导致水泵造型不合理,增加工程投资。而且使水泵长期在低效率、高能耗的 工况下运行,造成能源的浪费。
同时,还容易产生气蚀和震动,缩短机组使用寿命。因此,泵站设计扬程的确定,对水泵造型及动力的配套,提高泵站装置效率是极为重要的。
扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。
其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。本回答被网友采纳