各位高人,我想请问下,变压器,调压器,整流桥这3个应该是怎么个顺序接啊?

我先调压器,接变压器在接整流桥,这样接法对吗? 如果顺序接错会有撒影响吗?
还有我的变压器是220V变36V,调压器在前如果是0~220可调的话,那变压器就会工作在欠压状态,这个对它有影响吗?
2楼3楼说的不一样啊? 到底哪个是对的? 痛苦。。。。

正确的顺序是变压器、调压器、整流桥,如果
1、顺序为变压器、整流桥、调压器,则整流桥的负荷端是调压器,起不到直流侧电压有连续变化的功能
2、整流桥、调压器、变压器,则整流桥烧毁
3、调压器、整流桥、变压器,则调压器和整流桥烧毁,调压器在先
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-13
你的接法是对的 !调压器一般在变压器里面,从变压器出来如果进行大负荷整流再好再变压器和整流桥之间装设一个饱和电抗器 ,用于控制和稳流,这是我我们企业的接的顺序!
第2个回答  2010-10-14
我是环形变压器制造工程师,用调压器调整220V交流电压,然后供给变压器初级,此刻变压器次级就可以输出0-36V的可变交流电压,然后接入整流桥交流输入端,整流桥输出端即可输出可调的脉动直流。变压器欠压状态使得变压器带负载的能力下降。有问题可QQ联系
第3个回答  2010-10-13
这样可以,是调交流电压的