地暖地坪的标准和要求

装地暖施工瓦工回填找坪应用什么材料与砂子水泥混合找平好?

请仔细看:

法律分析:地暖施工规范要求:

1、水地暖

(1)管线铺设方案设计:每个空间要铺设整齐且美观,而且因为所有管材是一根通到底,没有间断的,所以需提前结合房屋户型设计好铺设方案。另外,需要结合每个空间的功能设计及家具摆放等因素,综合考虑管线布置方案、分水器位置等。

(2)铺设前地面处理:好羡地面清理干净,如有尖锐凸起需清除(防止伤害隔热层或管线,如局部较低或较高的,也需要进行修补或铲除。地面平整度误差应该在5mm内。

(3)保温层铺设:保温板直接缝隙不能超过5mm,并用胶布粘连。边界及与墙面交接处需铺设保温条,保温条搭接处需大于10mm。

(4)反射膜铺设:反射膜之间必须用胶带粘连,铺设平整不允许有褶皱,不允许露出保温板或地面。

(5)钢丝网铺设:地面满铺钢丝网,保证在固定管线时可以按照规范距离进行固定。钢丝网必须用卡钉固定且不允许有翘起现象。注意卡钉距离规范。

(6)分水器安装:分水器位置应便于维修及整体拆卸;分水器两端需安装压力表和自动排气阀;建议分水器旁边增加一个三孔插座,便于后期维护或增加水压泵;分水器上沿高度需大于60cm;分水器安装完毕建议暂时用保护膜覆盖,防止水泥或涂料污染。

(7)管线铺设:贴着钢丝网铺设管材,注意转弯时测好距离,定好位置再将盘管固定上去,严格控管线之间的距离,便于让地面受热均匀,使用白色塑料扎带固定盘管。采暖中分上下两路水,为让两路水管保持一定距离且不发生位移,用黑色塑料管卡来固定;码袜唤分水器出地面部分管线需加保温套管。严禁管线交叉铺设。

(8)填充层铺设:填充层的材料宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干缩裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%;豆石粒径宜为5-15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm;填充层整体水平标高需注意后续瓷砖或找平的水平要求;如地暖区域表层为木地板的,可同步做找平施工;注意回填后的地面养护,最好闭关闭窗户。

(9)主机及相关装置安装:安装前需标出位置及各个接口示意图,做好准备工作,尤其是主机位置及尺寸、周边管线走线及与其他功能的冲突等,需提前规划。

2、电地暖

(1)温控器安装:在墙面开槽,准备将来安装温控器。

(2)线管铺设:在开好的槽内铺设线管,用于穿电地暖的控制线就。迟凯

(3)清扫场地:为铺设电地暖做准备。

(4)铺设边角保温板:阻断地暖的热量向墙角传导。

(5)铺设挤塑板:阻断地暖的热量向地面散发。

(6)铺设加筋铝箔纸:用来向上反射地暖的热量。

(7)钢丝网铺设:在铝箔纸上放置钢丝网,以固定上面的电暖管,并增加表面混凝土的附着力。

(8)电暖管铺设:在钢丝网上铺设电暖管,并用塑料扎带绑扎牢固。

(9)将电暖的控制线从事先铺好的线管中穿出,便于后期在这里安装温控面板。

(10)用欧姆摇表测量铺好的电地暖电阻率,如果数值达到1500兆欧姆就算合格。与水地暖相比,电地暖使用过程中出现维修保养的概率较小,但是因为涉及用电安全,务必注意供暖线路及各种控制线的规范布置,防止漏电触电情况发生。

法律依据:根据中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)中关于低温热水辐射供暖部分的相关规定,特制定地暖施工验收标准如下:

1、总则

1、1为规范地暖工程施工和验收,保证施工先进、安全、适用,保证施工质量,特制定本标准。

1、2本标准适用于新建工业、民用建筑和居民室内装修。

2、材料

2、1低温采暖系统的材料应包括采暖管、集水器及其接插件、保温材料和辐射材料。

2、2采暖管必须采用专用地热管。

2、3分集采集器应采用专用的分集采集器接地热管。

2、4绝热苯板表观密度为20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级为B2级。

2、5铝箔,采用无纺布高光反光铝箔。

3、施工

3、1施工地面应清洁、平整。厨房、卫生间要做好防水检测。施工环境温度不得低于5施工过程中严禁踩踏采暖管。

3、2苯板保温层的铺设应平整,苯板表面应相互紧贴,建筑一楼应进行防潮处理,并应加厚保温层。严禁其他管线、管线敷设在绝缘水平以上。

3、3加热管安装。地暖采暖管间距向阳200mm,暗面150mm。如果对管道间距进行加密,应在施工协议中注明,并收取管道费用。

3、4加热管应保持直,管道间距安装误差不应大于LOMM。施工时应防止管道扭曲,用管夹固定管道弯曲部分,不得出现“死破”现象。弯曲半径不得小于管材直径的6倍。埋在填充层的供热管禁止有任何接缝。

3、5在分水器与集水器交界处附近的加热管应加装柔性套管,套管应比装饰层高150-200mm。当管排密且间距小于织机时,应设柔性套管。

4、地暖施工验收标准质量验收

4、1地暖系统验收时,以下项目应满足相应的技术要求。

4、2保温层厚度、材料物理性能及敷设应符合设计要求。

4、3加热管的材料、规格、敷设距离、弯曲半径应符合设计要求,并固定可靠。

4、4加热管、分水器、集水器连接处应无泄漏。

4、5严禁加热管在填充层内连接。

4、6水压试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6MPa。

4、7在试验压力下稳压1h,压降不应大于0.05MPa。

4、8水压试验时应使用手动泵缓慢增压。在升压过程中,应随时进行观察和检查。不允许有泄漏。

4、9液压试验时,用户应在场。测试合格后,用户签字验收。

如果我的回答可以帮到您,请采纳哦!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考