工地安全用电须知?

如题所述

第1个回答  2022-10-31
  建筑施工工地的施工人员在工作时往往受雨淋、水溅,使面板潮溼,导致人体阻抗下降。下面是我整理的一些,供大家参阅。

  ⑴作业人员进入施工现场必须带好安全帽,电工作业时必须穿绝缘鞋。

  ⑵电气装置的电源应按照有关规定架设安装,施工中做到“一机、一闸、一箱、一漏电保护”,电气装置均须有良好的接地接零,并装有可靠的触电保护装置。

  ⑶现场线路必须按规定摆设整齐,不准乱拖在地面上,以防碾压;埋设地下时设定标志。接头处按标准包扎后必须架空或设接头箱并有防水措施,桩架及底盘上所有电线严禁有接头。

  ⑷配电箱须安装漏电保护开关,应有防雨措施,装门加锁。

  ⑸电源线路、电箱接线准确,绝缘可靠,接地牢固,触电保护器灵敏有效,电源容量和导线截面符合安全用电规范要求。

  ⑹钻机上电箱电器完好,电动机接地、接零牢固可靠,触电保护器动作灵敏。禁止带负荷启动电动机,严禁用脚代手进行操作。

  ⑺钻机使用的电缆要定期检查,接头必须绑扎牢固,确保不透水、不漏电并且架空搭设。

  ⑻电工接线时不能带电操作,拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌,并派专人看管。

  ⑼工地内供电线路应架空或挖沟埋设,电气线路的绝缘状况应符合安全要求。
  工地安全用电注意事项
  1、施工现场安装、维修或拆除临时用电等作业,必须由电工完成。施工现场应按工程难易程度和技术复杂情况配备电工。

  2、使用用电装置前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁装置带“病”运转。停用的装置必须拉闸断电,锁好开关箱。

  3、在建工程不得在外高、低压线路下方施工。外高、低压线路下方,也不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及其他杂物等。

  4、在建工程***含脚手架具***的外侧边缘与外电架空线路之产必须保持安全操作距离,其安全操作距离必须符合有关规范规定,否则应采取防护措施,如增设绝缘材料搭设的屏障、遮栏、围栏、保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

  5、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应符合有关规范的要求。

  6、施工现场用电实行“三相五线制”。电线必须符合有关规定,配线***包括架空线***应分色***包括配电箱内连线***,相线L1为黄色,相线L2为绿色,相线L3为红色,工作零线N为黑色,保护零线PE为绿/黄双色。严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆。禁止使用老化电线,破皮的应进行包扎或更换。

  7、每台用电装置应有各自专用的开关箱,应实行“一机一闸一漏一箱”制。开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制2台及2台以上用电装置***含插座***。

  8、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次,检查、检修人员必须是专业电工。检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

  9、熔丝应与装置容量相匹配,不得用多根熔丝绞接代替一根熔丝,每根熔丝的规格应一致,严禁用其他金属丝代替熔丝。

  10、施工现场照明灯具的金属外壳必须作保护接零,其电源线应采用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线。电缆线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。

  11、照明灯具的安装,室外高度应大于3米,室内应大于2.4米,大功率的金属卤化灯和钠灯应大于5米。

  12、室内线路和灯具安装低于2.4米的,电源电压应不大于36伏;在潮溼和易触及带电体的工作场所,电源电压不得大于24伏;使用手持照明灯具的,电源电压不超过36伏。

  13、架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。电杆应采用混凝土杆或木杆,不得采用竹杆。木杆梢径应不小于130毫米。

  14、停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明装置。
猜你感兴趣:
相似回答