施工现场临时用电分箱到开关箱用几线,为什么?为什么有的工地分箱到开关箱用4线

如题所述

三相五线制接地电源系统,单相电源必须用3根线。
三相五线制接地电源系统,三相电源必须用5根线。
分箱(2级箱)到开关箱(3级箱)用4芯线唯一正确的可能性是:开关箱只接无工作零线的三相平衡负载如三相异步电动机,3根火线+1根专用PE线。如果开关箱接有工作零线的三相负载就少了一根专用PE线,是错误的用法。如果开关箱接单相220Vac负载或接380Vac两相交流电焊机,2根工作线+1根PE线,就多了一根线,剩线无过错。
1、原因:施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005中的强制性条文规定施工临时用电必须采用三相五线制电源接地系统。
2、什么叫TN-C、TN-S、TN-C-S
(1)三相四线制接地电源系统,用TN-C表示。三相四线制接地电源系统采用的是保护接零,保护接零线用PEN表示,也只有三相四线制接地电源系统中才有PEN。PEN必须重复接地。
保护接零对于没有零线的三相平衡负载,如三相异步电动机比较实用、也比较安全、节省线材费用。
但对于单相负载稍有不慎就会产生用电隐患,如落实式单相电动机砂轮,不能在砂轮机设备端将零线接设备的金属外壳,而应该用专用的PE线将单相电动机砂轮设备外壳接至配电箱的零线上,零线还需要进行重复接地。
(2)三相五线制电源系统,用TN-S表示。三相五线制接地电源系统中有独立的工作零线用N表示、有独立的接地保护线用PE表示。N线和PE线必须完全独立分开使用,不能混用。N线不能重复接地、PE必须重复接地。设备正常工作时,PE线中没有电流通过;当设备外壳意外带电(漏电、感应电)时,通过PE线将设备外壳上的电引入大地。
(3)TN-C-S实际上是三相四线制接地电源系统已经转换成了三相五线制接地电源系统,完全可以看成就是TN-S接地电源系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-14
三相五线制中规定要有三相火和零线,地线的
施工现场都是用的TN-S三相五线制系统,按照施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 中的规定是必须要有接地线的电缆才可以的,至于是用几根线那就看你的开关箱是做什么的。施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 中明确规定照明和动力要分开配置。如果是照明开关箱的话那就得要有三相火和零线,地线的电缆才行。如果是动力用电不需要零线的话(如电焊机专用开关箱)就买四芯的电缆也可以但必须要有黄绿相间的接地线在才行,我也是在施工现场做电工。我的QQ314591251希望有空交流一下本回答被网友采纳
第2个回答  2010-10-14
用三相四线,就是三根火线一根零线,由于施工现场往往是一些电动机380V\或照 明电器220V环境复杂往往配以漏电保护器
第3个回答  2010-10-14
4线或是5线
相似回答