照明砰了一声跳闸了,其他插座有电,把照明推不上去推的时候又砰的一声,然后其他所有插座也跟着没电了?

怎么办,什么情况啊,谢谢,求老师分析,请问怎么处理

照明电路发生短路故障,再次合闸时又把总开关顶跳了。
把跳闸前打开的灯全部关掉,然后再合闸试试看。合闸时先把照明电路断开,合总闸,再合照明电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-14
照明空开一推立马有碰的声音跳闸,那么一定是这一路有短路,所以才会带碰的声音跳闸,需要查出照明回路火线与零线的短路点即可。
当你强行送电再次跳闸那么一定是入户的上一级空开也跳闸了。追问

老师,我问了一下家里人,说是第一声砰是客厅灯发出的声音,第二声也是客厅的灯,然后我推闸旁边也有火花。
是不是我找人修的话,应该闸都是没有问题的,现在开不了是因为上一级跳闸了,修的话是要修客厅灯的线路吗

追答

问题不大,这种情况暗管线路没那么轻易烧坏的,找出去短路点应该是在客厅的的位置。把客厅灯才拆下来,零线和火线分开检查一下,再去送电,跳闸情况应该不会存在了

追问

我自己去看了一下,上一级确实跳闸了,然后我推上去后家里还是没电,无语了,估计哪里坏了

追答

是照明的线路问题啊!优先客厅灯需要拆下来检查

追问

老师你说对了,上一级跳闸了,还是花了100多。我听你的出去看上级配电箱果然跳了,推上去还是没来电,找的人来了,他在上级配电箱又推了一个开关(原来上级配电箱有2个地方跳闸了,一个入户一个出户,我只推了上面那一个,最最下面还有一排没看到),自己没仔细看,花了冤枉钱啊。客厅灯有一半短路的,已经不亮了,但是不影响其他的,老师优秀

本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-06-14
照明回路有短路故障。
相似回答