PLC对模拟量数据的计算方法?

向各位高手请教一下,采用压力变送器(0~1M,4~20mA)把数据提供给PLC,在PLC程序中是如何进行计算处理的?有什么公式没有,能给我讲解一下其中的原理吗?

西门子S7-200中,4~20mA的变化量输到PLC是6400-32000的变化量,要把6400-32000的变化量转为仪表标定的最低点到最高点就行了,(如0-2000).如数据不会的请教一下小学生就行了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-21
我想用PLC来对变频器进行监测,通过变频器反馈给PLC的频率信号,在PLC中处理后,在由模拟量通道输出.但不知道在程序中应当如何进行数据处理?本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-21
请问转换过的数字量最大值是65535吗?最高位是不是符号位.最大值为32767?.
第3个回答  2013-12-21
0-27648是对S7-300/400来说的,S7-200对应的是6400-32000.