88问答网
所有问题
如何区分西门子PLC的输入输出端子?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-31
1、西门子PLC是下面输入,上面输出。
2、DC/DC/DC——PLC电源/输入电源/输出电源。
3、输入端——M端为I点的公共端,即I点都是带的0V。按钮、接触器串连的是24V,接给PLC的是0V。
4、输出端——L+端为Q点的公共端,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给PLC的是24V。
5、24V电源输出——不经常使用,因为会给PLC带来不必要的负载。使用外部电源。
6、不能扩展模块。
7、最大数字I/O——6
DI/4
DO。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBVccKSSttt1KaB1VSK.html
相似回答
西门子plc怎么
看哪些是
输入
点哪些是
输出
点?
答:
端子盖上,开关的符号就是输入呗
, 输入接开关之类的,继电器的符号就是输出,输出接继电器之类的。望采纳。。。
西门子plc
编程时
怎么区分
扩展模块和主机
的输出端子
答:
在西门子PLC编程中,
扩展模块和主机的输出端子可以通过地址区分
。一般情况下,主机的输出地址以Q开头,例如Q0.0、Q1.2等,而扩展模块的输出地址以扩展模块编号和Q开头,例如扩展模块1的输出为Q1.0、Q1.1等。
西门子PLC端子
相关问题
答:
第一个AC表示PLC的供电电源为交流电源,AC220V;第二个DC表示PLC的输入为直流,DC24V
;第三个RLY表示PLC的输出为继电器,无源;①L1接AC220V电源的火线(棕),N接AC220V电源的零线(蓝),PE接AC220V电源的保护地线(黄绿);安全电压是36V,使用不当,220V电压当然可能导致人身伤亡(主要是心脏骤停);②处的...
西门子PLC端子
相关问题
答:
第一个AC表示PLC的供电电源为交流电源,AC220V;第二个DC表示PLC的输入为直流,DC24V
;第三个RLY表示PLC的输出为继电器,无源;①L1接AC220V电源的火线(棕),N接AC220V电源的零线(蓝),PE接AC220V电源的保护地线(黄绿);安全电压是36V,使用不当,220V电压当然可能导致人身伤亡(主要是心脏骤停);②处的...
如何区分西门子plc输出
类型?
答:
通过外观标识
区分
。DC/DC/DC: 第一个DC指供电是直流24V,第二个是指
PLC的
数字量
输入
是直流24V,第三个指数字量
输出
也是直流24V(晶体管)的,AC/DC/ Relay:Relay就是继电器。或者看1AD23为晶体管输出,1BD23为继电器输出。举例:
西门子
s7-200系列的CPU224、AC/DC/ Relay6、 6ES7214-1BD23-0X...
请问这个
西门子PLC的输入
和
输出
是
怎么
看的?我学过三菱plc,西门子刚接...
答:
数字量
输出
信号 用字母 Q表示(就像三菱的Y)模块型号:例如SM322 3. 模拟量
输入
信号 用PIW表示 模块类型: 例如 SM331 4. 模拟量输出信号用字母 PQW表示 模块类型:例如SM332 5. 不同的系列 模块型号是不同的。这个可以对应的选型手册。--- 欢迎来电来函咨询!
西门子
S7-200的源型漏型
怎么
从外型上
区分
答:
输出
:电源正极接L+\负极接M的为源型输出。电源负极接L+\正极接M的为漏型输出。漏型逻辑:当信号
输入端子
流出电流时,信号变为ON,为漏型逻辑。源型逻辑:当信号输入端子流入电流时,信号变为ON,为源型逻辑。
PLC
晶体管输出的,只有唯一的接线方式。如果是NPN,则输入的公共端M接24V电源的正。如果...
西门子
s7200
输入输出
端接线
怎么
选择
答:
西门子
S7-200
plc的
接线图如下图所示,即AC/DC/rly或DC/DC/DC,一般L+m为PLC提供的24伏输出电源,
输入端子
接线时,共用端子为1米,2米,3米,可接正负电源,该电路可由与输入端子连接的开关构成,
输出端子
相同。
大家正在搜
西门子PLC输出灯亮无输出
西门子plc有输入无输出
西门子plcq是输入还有输出
西门子plc输入和输出怎么看
西门子plc输入和输出电压
西门子PLC输出必须是24V吗
西门子PLC 200 无输出反应
西门子PLC输入
西门子plc的脉冲输出指令