100KW设备需要用多大的电缆?急。

如题所述

100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线。

根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。

电缆截面与电流的估算的关系如下:  

1、对于1.5、2.5、4、6、10平方毫米的导线可将其截积数乘以5倍。

2、对于16、25平方毫米的导线可将其截面积数乘以4倍。

3、对于35、50平方毫米的导线可将其截面积数乘以3倍。

4、对于70、95平方毫米的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

5、对于120、150、185平方毫米的导线可将其截面积数乘以2倍。

扩展资料:

截面校验

(1)按电压选择电缆:按照上述的一般原则中的第一条进行选择。

(2)按经济电流密度选择电缆截面:计算方法与导线截面的计算方法一样。

(3)按照线路最大长期负载电流校验电缆截面Iux≥Izmax

式中:Iux——电缆的允许负载电流(A);

Izmax——电缆中长期通过的最大负载电流(A)。

我们在实际工作中经常会遇到这种情况,由于负荷的增加,负载电流增大,原有电缆载流量不足,过流运行,为了增加容量,考虑到原有电缆运行正常,要重新敷设电缆施工难度大而且不经济,我们常采用双并、甚至三并的做法。

铜线界面粗略计算:S=IL/54.4U(S导线截面积平法毫米)

铝线界面粗略计算:S=IL/34U

参考资料来源:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-22

额定功率=100kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=190A,可选电缆:    

70mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量220A,相应功率115.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为328.9m;    

50mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量230A,相应功率121.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为224.7m;    

95mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量200A,相应功率105.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为491m;    

70mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量210A,相应功率110.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为344.6m;    

95mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量220A,相应功率115.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为446.4m;    

70mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量210A,相应功率110.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为344.6m;    

70mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量195A,相应功率102.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为231.9m;    

120mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量191A,相应功率100.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为405.9m;    


额定功率=100kW,单相电压=220V,功率因数=0.85,额定电流=534.8A,可选电缆:    

300mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量560A,相应功率98.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为37.4m;    

185mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量540A,相应功率95.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为27.8m;    

400mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量600A,相应功率105.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为35m;    

185mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量570A,相应功率100.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为26.3m;    

400mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量589A,相应功率103.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为22.3m;    

相似回答