变频器“压频比控制与恒转矩控制”的区别?

向各位大侠请教一下:变频器的矢量控制V/F与恒转矩控制DTC有哪些方面的区别,如果一台大功率的变频器带的负载是大的卷轴电机,在电机完全运行起来时,变频器报过压,请问导致这个故障产生的原因是什么,有哪些方法可以解决这个问题,请高手解答!谢谢!

矢量控制V/F与恒转矩控制 百度百科上有

 

我帮你简单介绍一下 变频器报过压 的原因,和处理办法

 

当通用变频器出现“过电压”报警时,
四种可能性

    电缆是否太长、绝缘是否老化,
    2.直流中间环节的电解电容是否损坏,
    3.同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。
    4.另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,
    若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,
    则主板的检测电路有故障,需更换主板。
    当直流母线电压高于780VDC时,就会出现“过电压”报警

 

根据你的描述,3的可能性大,建议做变频器的自整定吧

追问

您好,感谢你的解答,我想再问一下,什么电机的在线自整定啊,怎么执行这个操作啊,做这个的意义是什么啊?请告知小弟,谢谢!备注:我使用的变频器室西门子MM440的!

追答

设备是新设备还是旧设备?
在线自整定是专用于矢量控制的场合,一般出厂前,厂家会做自整定。

追问

是新设备啊,可以留下你的QQ吗,我加你!

追答

速度矢量控制(MM440)
在矢量控制中,速度控制器影响系统的动态特性。特别是恒转矩负载,速度闭环控制有利于改善系统的运动精度和跟随性能。在矢量控制过程中,速度控制器的配置是重要的环节。
根据速度控制器的反馈信号来源,可以将速度矢量控制分为带传感器的矢量控制(VC)与无传感器的矢量控制(SLVC)两种。
1.编码器的反馈信号(VC):P1300=20
2.观测器模型的反馈信号(SLVC):P1300=21
在快速调试和电机参数优化的过程中,变频器会根据负载参数自动辨识系统模型,建立模型观测器,在没有传感器的情况下,系统也会根据输出电流来计算当前速度,作为速度反馈来构成速度闭环。
速度控制器的设定方式(P1460,P1462,P1470,P1472)
1.手动调节
可根据经验对速度控制器的比例与积分参数进行整定
2.PID自整定
设定参数:P1400
当P1400.0=1,使能速度控制器的增益自适应功能,即根据系统偏差的大小来自动调节比例增益系数Kp。在弱磁区,增益系数随磁通的降低而减小。
当P1400.1=1,速度控制器的积分被冻结,只有比例增益,即对开环运行的电动机加上滑差补偿。
3.优化方式自整定
通过设置P1960=1,变频器会自动对速度控制器的各参数进行整定。

转矩控制(MM440)
矢量控制分为速度矢量控制与转矩矢量控制,转矩控制与速度矢量控制的主要区别是闭环调节是基于转矩物理量进行运算的。在某些特殊的场合,系统对变频器输出转矩的要求比较严格。因此在MM440变频器中又实现了转矩设置功能。同速度矢量控制一样,转矩控制也分为无传感器矢量控制和带传感器的矢量控制。
在无传感器的转矩控制过程中,系统根据观测器模型来计算当前频率,与加速度转矩控制输出频率进行预算后,反馈到调制器。

带传感器的转矩控制,将编码器测得的信号与观测器模型进行运算后直接反馈到调制器。
一 速度控制与转矩控制的切换
通过设置P1501=1,或者P1501=722.X来实现速度控制到转矩控制的切换。

二 转矩的设定
通过P1500来选择转矩设定源或者直接在P1503中设定相应转矩值。
三 附加转矩设定值
注:在速度控制与转矩控制中都可以选择转矩作为附加设定值。

有问题私信我!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-11
V/F控制相当于是开环控制,根据输出合成的正弦波形频率不同实现调速,但根据鼠笼电机的特性,频率降低以后,磁链会饱和,造成电机过热烧毁,所以电压也必须根据频率的下降按照比例下降,所谓V/F曲线选择就是选择的在不同的输出频率点对应的输出电压点。V/F控制方式是开环的,没有速度闭环,只是根据给定转速或者频率信号合成PWM驱动波形,然后驱动电机,实则调整的是电压,这就是为什么称之为“电压空间矢量”算法。

DTC直接转矩控制方式一般含有两个外部环,一个是磁链环,一个是速度环,其中磁链环是必须存在的,因为DTC控制方式控制的目标不是电压,而是磁链,通过计算和调整磁链从而调整电流,这种控制方式不是想V/F那样按照比例开环输出,而是根据电机转子所处的不同位置随时采样和估算,从而保证其在整个转子运动的过程中不出现磁链饱和的情况下力矩最大化,这也就是称之为“直接转矩控制”的原因。

至于变频器报过压这个问题,我个人认为是不是负载惯性太大,瞬间减速的时候电机处于被拖动的发电状态,而惯性相当大的被拖动物成了施力源,可以试着把减速时间增大一下试试。因为每一个品牌的变频器过压检测机制都不同,所以不能一概而论。如果增大减速时间后故障消失了,而你的这个项目确实需要快速的减速可以考虑外接耗能制动电阻或者制动单元来解决这个问题。追问

您好,感谢你的解答,我想着再问一下,我的变频器是在运行中出现过电压,不是在停机的时候,制动单元能够消耗运行中的设备所反馈给变频器的能量吗?