Modbus通讯方面的,手册看了很久都没看懂!网上看资料说给40001赋值10#1151就是启动电机,我想知道10#1151转化为2进制对应各控制字是什么含义!谢谢
你好 1.0301组参数不是监控现场总线通讯,只读的吗?
通过控制字来控制传动,应该是参看ACS550用户手册,173页,控制字介绍????
2.你所说的控制字是指参数5305=1(DCU协议),如果5305=0(ABB传动简装版)时,控制
字是哪样的??
谢谢!
是的,0301是监控总线控制字的,我贴出来是想让你清楚控制字里各位对应的含义是什么。
对于Modbus,协议规定与所使用的配置文件有关,因此在表中分两列给出。第一列表示采用ABB
传动配置文件,当参数5305 = 0 (ABB传动简装版) 或5305 = 2 (ABB传动完全版)表示选择ABB 传
动配置文件。第二列是DCU配置文件,当参数5305 = 1 (DCU 协议)时,表示选择DCU配置文件。
参见第179页的"ABB 控制配置文件技术数据"部分。