负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW.计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)