电工上的交流接触器?帮忙解释下线圈接线法!

我自学了点电知识,我在一个小厂上班的。我看过交流接触线圈的接法,线圈两个线柱一个是接火线,一个是零线的,是吧?全部交流接触器都是这样接的吗?我里有的接触是这样接的,可是有些不是这样的…线圈A1是从主接点接的〔自然是火线了〕,可我看到A2的线还是火线啊,厂里控制接触器的开关就是控制A2。怎么两个都是火线呢?又有些线圈是一条火线和零线的,怎么不一样的?

美丽的大男孩您好:
您的问题比较有趣,现将有关接触器的注意事项做简单介绍:
1接触器分直流接触器和交流接触器(一般以交流居多)。
2接触器一般有4对触点(3对主触点和1对辅助触点)或5或7对触点(主触点一般都是3对,辅助触点或有2对或4对)。
3我们经常说接触器常开或常闭都是指接触器在没有通电时原始状态。
4拿我们经常用的“正泰”接触器来说,如2510型号,后2位是10的接触器上面必定有13和14字样,说明有1对常开辅助触点。
5同上如2501型号,后2位是01的接触器上面必定有21和22字样,说明有一对常闭辅助触点。
6控制线圈的接线头一般有2个或3个,有A1和A2或2个A2,2个A2是同一个点,为方便接线从上或从下引出。
7控制电压也有12V 24V 36V 55V 110V 220V 380V等多种。
8注意低电压如12V控制的接触器线圈不能接24V或36V或更高,会烧毁接触器。
9注意高电压如380V控制的接触器线圈不能接220V或110V或更低,会不能正常工作。
10如果接触器线圈是220V控制的自然A1和A2分别接一火和一零。
11根据您的表述,可能是380V控制的接触器,线圈就是接2条火线(380V)才能正常工作。
12还有一种情况就是接触器线圈是220V控制,但这220V电压是经过变压器(380变220)变得,因为变压器变得220V电压没有真正意义上的零线,所以用电笔量A1和A2都是“火”,但用万用表量是220V。
仅供参考!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-05
这要看接触器的线圈工作电压了,你说的这种情况线圈电压是交流220V(一火一零),交流380V(两火线)的情况,当然还有直流线圈呢。
第2个回答  2010-11-05
接触器a1和a2是一个线圈接电后(220或380伏)线圈通电接触器吸合,用电器工作。a1和a2是一样的接220伏零和火线任意接,380伏也是一样。
第3个回答  2010-11-07
交流接触器的线圈工作电压是分的,由220的,由380的,你看接触器上的铭牌应该标注了的