可燃气体报警器探头位置的选取,根据什么规范

如题所述

可燃气体报警器要安装距离不高过燃气元大于0.6米小于1.5米的距离内,天然气报警要高于燃气源,煤气的低于燃气源;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-11
这个具体得看你装的是什么环境?
第2个回答  2019-02-19
1、检测器与释放源安装范围1.可燃气体检测器:有效覆盖水平平面直径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。
2、检测比空气重的有害气体时,检测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3-0.6m。过低易造成水淋、溅的损害;过高则超出气体易于积聚的高度。(标准状态下,气体密度大于0.97kg/m3即认定比空气重)
3.检测比空气轻的有害气体时,检测器安装高度应高出释放源0.5-2m。且释放源水平距离适当减小至5m以内。
4.检测氢气时,宜安装于释放源周围及上方1m范围内。