家庭漏电保护开关跳闸

家用线路和电器一直是正常使用的。但是自从普通的空气开关坏了,换了个新的家用漏电保护空气开关后,只要是家里有些插座上的某些电器一开后,家用漏电保护空气开关就跳闸,把这些插座上地线和零线互换后,家用漏电保护空气开关没有跳闸了但是电器不启动,检测火线是有电的。不知道这是怎么回事,望给与详细指导。(家里是老房子,曾经装修时老的线路没有拆,又装了一些新的线路,跳闸是在老的线路上的插座上!)
新的家用漏电保护空气开关电流比以前的大(现在是32A,以前是10A的)。并且把这个开关作为进户的总开关的。
我的线路都是混接,没有分照明、插座、空调回路。
我怀疑是这部分线路的地线和零线接反了,或者是,地线和零线接在一起了?(火线和零线没有接反)。
如果换回普通空气开关会不会有漏电的危险?

1、首先打开电源控制箱检查漏电保护器(总开关)的上(进线)下(出线)接线端接触是否良好,所有其他空气开关的接线端是否接触良好,这些用眼睛看、或者用绝缘的钳子拉一下线头就能够发现的。或者用绝缘的螺丝刀把箱内的所以空气开关上的接线端全部紧固一次。线路接触不良,会产生电火花的,它对漏电保护器的抗干扰性能会产生最直接的影响!如果你能够发现你的控制箱内的线头或者接线端子已经有了被烧黑的现象了,那么其他的问题都可以坚决排除,把被烧的线头剥了,重新连接、紧固就行了。如果接线端烧的严重,必须把那个漏电保护器或空气开关换了。

2、如果家是刚刚装修后搬进去的,则怀疑是你的漏电保护器(总开关)的上面接线端进了水泥等建筑垃圾,造成了线路接触不良好,产生了电火花干扰,从而引起漏电保护器跳闸。可以去楼下关闭你家的总电源,再拆下漏电保护器(总开关)检查一下,是否有所说的现象存在,如果有,把它们清理一下再重新安装上去就行了。

3、检查一下你控制箱的接线十分正确。漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进线下出线,并且应该是左零线右火线的。你可以用测电笔试验看一下是否对,下面的分开关是不是上接线端都是火线。所有的插座用的接地线(按照规矩是黄绿双颜色线,但也有用黑颜色的)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-17
朋友你好,从你的叙述中可以知道,你家老房子的旧线路的确有漏电问题,首先插座的地线跟零线是不能互换的,零线和火线构成回路,能使电器运转,换后,就失去作用;解决问题的方法:一是将空气开关换成小闸刀(家里没有小孩玩电);二是更换漏电动作电流大的空气开关。你试一试,有问题再找我,祝你顺利。
第2个回答  2013-10-17
看下新的空开的跳闸电流是多少,应该是比之前的小,所以容易跳闸,这说明你家里的电路还是有问题的。
插座的地线跟零线是不能互换的,零线断开的时候的却是不带电的,但是在工作的时候与火线形成回路是有电的,换了之后你地线就带电了

还是请专业人员检查清楚,漏电开关不能取消,不然你用的也不安心,对吧
第3个回答  推荐于2017-09-14
1:漏电开关一般只是用在插座一个回路的,而空调、照明则用的是空开
2:漏电开关的作用就是在插座上的电器出现漏电或不安全时会及时跳闸
按你所描述的,首先可能你家里的线路都是混接,没有分照明、插座、空调回路。那么你用漏电开关是很容易跳闸的,建议你换成空开的吧
如果你家里有区分回路的话,那么也不是你说的,零线和地线接反。如果接反的话电器是没办法操作的,只可能是你的零线和火线接反,建议你看下N是零线,L是火线;如果没有错的话,那么就没有问题的本回答被提问者采纳
相似回答