GCS柜:(MCC)主构架主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9.2mm的安装孔
装置的个功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室。各室的作用相互独立。
水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力
电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便功能单元抽屉层高的模数为160mm,单元回路额定电流400A及一下
每台MCC柜最多能安装11个一单元的抽屉或22个二分之一单元的抽屉
抽屉进出线根据电流的大小采用不同片数的同规格片式结构的接插件
抽屉单元设有机械联锁装置
GCK柜:(MCC)主架构柜体基本结构是组合装配式结构。螺栓紧固连接,20mm为模数安装孔
装置的个功能室相互隔离,GCK柜的基本特点就是母线在柜体上部,其隔室分为功能单元室(柜前)、母线室(柜顶部)、电缆室(柜后)。也可靠墙安装,此时,柜体右边加宽200mm作为电缆室,此时和MNS柜的顶部母线样式差不多功能单元抽屉层高的模数为200mm
抽屉单元设有机械联锁装置
MNS柜:(MCC)主架构柜体基本结构是由C型型材装配组成。C型型材是以E=25mm为模数安装孔的钢板弯制而成
抽出式MCC柜内分为三个隔室,,其隔室分为功能单元室(柜前左边)、母线室(柜后部)、电缆室(柜前右边)。由于水平母线隔室在后面,所以又可做成双面柜。
为了减少开关柜排列宽带而设计的后出线,开关柜的主母线水平安装在开关柜的顶部,柜的后半部为电缆室,此时,此时和GCK柜的母线样式差不多功能单元抽屉层高的模数为200mm
抽屉单元设有机械联锁装置
以上三种是国内常用的低压配电柜
固定式就是元件固定安装,固定接线的
固定分隔式的,元件有固定安装,固定接线的,也有采用插拨式的开关
抽屉式的话就是把元件装在抽屉里面
固定式的优点就是造价低,缺点是不方便检修抽屉式与插拨式的优点就是维修方便,出故障时,只要很短的时间更换故障元件(设计时会预留备用抽屉,或备用回路)