非同期并列是发电厂的一种严重事故,它对有关设备如发电机及其与之相串联的变压器、开关等破坏力极大,严重时会将发电机线圈烧毁端部变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。

就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列则影响很大,有可能使这台发电机与系统间产生功率振荡严重地扰乱整个系统的正常运行,甚至造成崩溃。

扩展资料

非同期并列产生原因

1、运行人员操作不当造成的非同期并列。有些运行人员总认为并网是一项很熟练的操作,就不严格执行操作票制度,领导也麻痹大意,不认真审核,同期控制开关忘合或打错位置,造成非同期并网。

2、交流电压回路、同期回路有问题(包括电压互感器的一、二次接线错误)。准同期并网必须依靠同期检查装置来判断是否满足同期条件,而同期检查装置测量的都是电压互感器的二次电压,如果互感器的接线错误、交流电压回路和同期回路有问题,同期检查装置就会发生错误的判断,造成非同期并网。

3、直流系统接地、主开关控制回路故障。主开关控制回路发生两点接地及其他一些故障,会使合闸回路自己接通,在发电机起动过程中给上控制电源就会造成非同期并网。

4、同期检查继电器、自动准同期装置故障,就无法判断它们的真实性和准确性,这时进行并网,也会发生非同期并网。

5、主开关机械故障合闸速度慢,当同期装置确认同期发出合闸命令,而主开关合闸速度慢就会错过同期的时间,造成非同期并网。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26

    非同期并列将产生很大的冲击电流和冲击转矩,发电机非同步并列合闸瞬间,发电机和所连接的设备将承受20~30倍额定电流作用下所产生的电动力和发热量,会造成发电机定子线圈变形,扭弯、绝缘崩裂、线圈接头处熔化等,严重时致使发电机损坏烧毁,端部变形。

    如果一台大型机组发生非同期并列,这台机组与系统间将产生功率振荡,严重扰乱整个系统的正常运行,甚至造成电力系统稳定破坏。

    为了防止非同期事故,应采取:1.并列人员应熟悉主系统和二次系统。2.严格执行规章制度,严格执行操作票制度。3.采取防止非同期并列的技术措施,如使用同期插锁,同期角度闭锁,自动准同期并列装置等。4.新安装或大修后发电机投入运行前,一定要检查发电机系统相序和进行核相。有关的电压互感器二次回路检修后也应核相。

第2个回答  推荐于2017-10-04
发电机的非同期并列危害很大,它对发电机及与之串联的主变压器、断路器等电气设备破坏很大,严重时将烧毁发电机绕组,使端部变形。如果一台大型发电机发生此类事故,则该机与系统之间将产生功率振荡,影响系统的稳定运行。本回答被提问者采纳