消防主机上显示总线短路故障是什么意思?

如题所述

海湾主机报总线故障就是说总线有短路,应该立即把线路拆下量一下是否有短路现象。

如果是火灾信号,在声光报警的同时,有些区域报警控制器还有联动继电器触点动作,启动某些消防设备的功能。这些消防设备有排烟机、防火门、防火卷帘等。如果是故障信号,则只是声光报警,不联动消防设备。

控制器容量。火灾报警控制器按监控区域分可分为区域型和集中型两种。区域报警控制器是负责对一个报警区域进行火灾监测的自动工作装置。

一个报警区域包括很多个探测区域(或称探测部位)。一个探测区域可有一个或几个探测器进行火灾监测,同一个探测区域的若干个探测器是互相并联的,共同占用一个部位编号,同一个探测区域允许并联的探测器数量视产品型号不同而有所不同,少则五、六个,多则二三十个。

一台区域报警控制器的容量(即其所能监测的部位数)也视产品型号不同而不同,一般为几十个部位。区域报警控制器平时巡回检测该报警区内各个部位探测器的工作状态,发现火灾信号或故障信号,及时发出声光警报信号。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-26

在二总线制电气火灾监控系统中,若系统分支总线出现故障(例如短路)时,会造成整个系统整体的瘫痪。总线隔离模块的设置就可使上述问题得到解决。





总线短路故障检查下保险。


一、信号源线路接地或短路(处理方法:查明线路原因,恢复接地或短路故障)。

二、外部设备损坏导致线路异常(处理方法:找到某个损坏设备,直接更换损坏设备)。

把每个总线电话都拆下来试,全拆还短路的话要查线路了。一般是分机处故障的可能性大些,可能是电话机故障,也可能是接头处故障。 查分机操作方法:1人在总机处观察,1人去拆分机,一直拆到短路故障恢复为止。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-08-20
总线短路故障检查下保险。
一、信号源线路接地或短路(处理方法:查明线路原因,恢复接地或短路故障);

二、外部设备损坏导致线路异常(处理方法:找到某个损坏设备,直接更换损坏设备);本回答被网友采纳
第3个回答  2014-11-24
总线(信号线)有短路或接地现象,须查外线线路。
第4个回答  2019-02-02
信号源线路接地或短路追答

拆除出故障回路线,分段查找,

相似回答