变压器接线时初级与次级接反会怎么样

例如出220v变压成200v的变压器,接反后会不会变成升压变压器,还有这样对变压器有无影响

初级和次级对调后,原来是降压变压器会成为升压变压器,而原来是升压变压器则会成为降压变压器。这种情况下可能会出现危险,特别是降压比较大的变压器一旦变为升压,次级(原来的初级)的输出电压会极高,比如原来是220V变11V的变压器,接反后升压20倍输出电压为4400V,这时往往次级(原来的初级)绕组的绝缘会达不到要求,立即出现发烫、冒烟现象。我就遇到过这种情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-30
对于降压变压器,高压绕组是电源端,低压是输出端。如果将低压接到电源上,高压就成了输出端,变压器的变比没有变,变压器成了升压变压器了。对于变压器本身没有什么影响,还可以继续运行。
实际上,在电网中有不少变压器就是一段时间内降压运行,一段时间内升压运行的。
第2个回答  2010-10-30
会变成升压变压器,但200v绕组负载220V电压时匝数相差不大,虽然感抗偏小,还是可以运行的,或只是初级电流(无功电流)略为偏大、温度略高。
第3个回答  2010-10-31
不超过变压器功率的情况下!会升压到240V!加负载会降低!时间长了会发热的!
第4个回答  2010-11-12
初级0端为地线(公共端),220为220V的市电里使用,380为380V的市电里使用(比如,你现在要在家里使用这个变压器,连线方法是,接0和220 两个接线端即可)
次级端的0 6 9 12 15 分别表示是:
0:是公共端 6:是表示6V 9:表示9V 12:表示12V 15:表示15V
例如:如果你有一电器是6V供电的,那接线如:接0端和6端就是6V输出了,如果是9V呢?那就接0和9接线端就是9V输出了,以此类推!
(欢迎各电子家电爱好者加我的Q群, 我Q群号:70439480,如新进群的兄弟望先看下公告,3Q)