电能表通过10kv/100v的电压互感器和100A/5A的电流互感器读出某月耗电量为3356kW·h问当月实际耗电量?
急求答案
举报该问题
推荐答案 2015-01-04
10kv/100v=100 100A/5A=20
倍率=100×20=2000
(当月读数-上月读数)×倍率=当月实际耗电量(kwh)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MBScaVMVBacct1gBMKK.html
相似回答
电能表
倍率计算
答:
电压互感器与电流互感器的
倍率相乘,比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍。
电流互感器100
/5A 即100/5=20倍,100*20=2000倍,电表显示一度实际则是2000度。低压电路可以不用电压互感器。电表倍率的计算方法:1、穿1匝是150/5,2匝75/5.现在是一匝,电表1度电是30度电,2410.5*30=...
郭师傅及各位高手 请解答下
电表
倍率问题
答:
本月实际用量(KW·H)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比×倍率 5) 电能表上注明电流比值和电压比值,这是成套表计。如注明变流比为
100A
/5A,变压比为10000V/
100V
,是指电能表所配备
的电流互感器
应为100A/5A,
电压互感器
应为10000V/100V,所以成套配用的
电能表的
读数就是实际用电,不...
100
/5
的电流互感器
怎样计算电费
答:
电表本月读数减去上月读数,乘以20后再乘以电价,就是本月电费。40/5就是电流互感器的变比了,按理还有电压互感器才行,不可能将35kV直接入
电度表
:)一般
的电压互感器
二次侧都是10V,35kV电压互感器就是35/0.1 ,把
电流互感器和电流互感器的
变比相乘就是计量倍率了: (40/5)*(35/0.1)=28 。
电能10kv
计量怎么读,
互感器
是250比5。一度应该是50度。可他们说一度是...
答:
你提出的问题是以1度为基准,那么“表的本月示数-上月示数”就暂为1度。
电流互感器
变比为250/5=50A。重点是
电压互感器
的变比:TV二次电压最常用是100V,也可以是220V(这个不常用)。按照你说的结果,所用电压互感器的变比应该是
100V的
。电量=1×50A×100V=5000度 你的误区存在于:计算电能不...
用电检查技师技能题库?急需
答:
C.调整电压线圈电压与电压磁通间夹角 D.改善电压线圈电阻温度影响。正确答案:C;自己得分:0.013.LQJ-10表示( )。 A.单相油浸式35kV电压互感器型号 B.单相环氧浇注式
10kV电压互感器
型号 C.母线式35kV电流互感器型号 D.环氧浇注线圈式
10kV电流互感器
型号。正确答案:D;自己得分:0.014.在进行避雷器工频放电实验时,要...
10kv电流互感器
变比为3000/
5A
怎么计算
电量
?
答:
根据你所给
的电流互感器
倍率为3000/
5A的
话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和
电压互感器
倍率:10000/
100
=100这两个数去
与电表
计数差值相乘,得出来的结果就是本月实际耗电总量啦呗!电耗用量乘以电费单价就是总额电费啦呗!电费是不可以拖欠滴哟!拖欠电费是要罚滞纳金的哟!
某配电室
电能表的
抄底数为50,现抄数为
100
,
电压互感器
的变压比为
10KV
/10...
答:
100
-50*10000/100*50/5=50000kwh 现抄表码100减去底码50乘以
电压互感器
变比10000/100乘以
电流互感器
变流比50/5,结果就是电量5万度(50000kwh )
电能表
倍率的计算问题
答:
电流:50/5A=10,电压:10/0.1=100
;100
*10=1000。
大家正在搜
10kv电压互感器的二次电压为
电压互感器与电流互感器区别
10kv电压互感器耐压怎么做
10kv电压互感器的接法
10kv高压电流互感器接线图
10kv电压互感器变比是多少
10kv单相电压互感器
10kv电压互感器型号
10kv电流互感器变比
相关问题
三相电能表额定电压100v,电流5a,配用的电压互感器为10...
某三相电能表 经变比10000/100V的电压互感器和变比5...
高压柜内电能表3X100V,电流互感器倍率100/5A,怎么...
10KV电压互感器问题
电流互感器变压为100/5a,请说明这两个数值各代表什么意思...
某配电室电能表的抄底数为50,现抄数为100,电压互感器的变...
在高压计量系统中,用二只电流电压互感器的我知道配表。但是用三...