航星水洗机使用中主面板经常显示变频器故障是什么原因,是不是电压过低还是变频器有问题,其他水洗机正常运行。
可是我们这里确实电压低,基本在晚上7点到10点之间电压特不稳定,也就是在这段时间里机器老是出现报警
追答看看变频器的报警代码是啥意思,再来确定问题之所在
追问没有说明书,找不到了,我也是新来这里的,他们这里什么都没有
追答把你的变频器的铭牌贴上来。感觉你对变频器也不是很熟悉。像你这种情况,最好是找个专业人士来解决
追问对啊,已经通知厂家了,就是迟迟不来
下午再给你发,他们要下午才上班,现在我也没在
SV-iS5 LS变频器 0.75-75kw[200V/400V]
追答直接百度使用手册就行了,百度文库里应该有
追问哦,好吧,谢谢