消防线管敷设问题

信号线 24V电源 广播线 电话分机线 新规范上 预埋时能否共管>?
最好能把规范那一条发出来 谢谢 !

高层建筑防火规范:

消防用电设备的配电线路应符合下列规定:

当采用暗敷设时,属应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。

当采用明敖设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。

当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。

火灾自动报警系统设计规范(GBJ116-98)

火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

一般常用金属管,不要求的情况下可以用PVC管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
可参阅以下规范第2.2.4条规定

火灾自动报警系统施工及验收规范
GB 50166—92

第二节布 线
第2.2.1条 火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。
第2.2.2条 火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。
第2.2.3条 在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。
第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
第2.2.5条 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。
第2.2.6条 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。
第2.2.7条 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
一、管子长度每超过45m,无弯曲时;
二、管子长度每超过30m,有1个弯曲时;
三、管子长度每超过20m,有2个弯曲时;
四、管子长度每超过12m,有3个弯曲时。
第2.2.8条 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。
第2.2.9条 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。
第2.2.10条 线槽的直线段每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:
一、线槽接头处;
二、距接线盒0.2m处;
三、线槽走向改变或转角处。
第2.2.11条 吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。
第2.2.12条 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
第2.2.13条 火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-01-10
首先:广播线电压等级为AC110V,这根线一定是需要跟消防其余线路分开敷设的。不同电压等级线路要分开敷设,自己百度一下就知道。
其次:电话线、24V电源、信号线电压等级是一致的。但是电话线传输的是音频信号,及其容易受到干扰,设计图纸时都会选用RVVP或者RVSP屏蔽线,并且不与信号线共管。
再次、信号线,顾名思义传输的是主机与探测器模块间的巡检信号。
DC24V电源线是根万金油线,直流稳压,不产生干扰信号,可与电话线共管敷设,也可与信号线共管敷设
第3个回答  2010-10-18
可以共管。

不用发规范。自己看规范,如没有明确提出必须分开敷设时即可共管。

法无规定即自由,走到哪里你都有理。