关于漏电电流的测量

我手头上有一个钳形表,卡上三线火线加零线发现有将近10A的电流,是不是可以认为此线路漏电或零线与地线短路?
三相不平衡电流与零线电流的差是不是漏电电流??

你的测量不能证明你的线路漏电或零线与地线短路,三相不平衡电流与零线的差也不是漏电电流。方法:线路的漏电你可以用绝缘摇表测量,看其绝缘电阻是否在正常值内,三相不平衡要看其差有多大?正常的话三相电流也不是一样的,所谓的平衡是有一定的范围的。三相电流用钳形电流表测量应该一相一相的测得每一相的值而后比较其差有多大。在一个零线和地线是从同一个地方出来的只要不是工作零线,保护零线和地线是不短路的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-18
首先应确定是漏电,因为如果是三相不平衡并且不漏电那么加上零线后的零序电流应该是零。
第2个回答  2010-10-18
你是用钳形表同时钳住四根得出的数值吗?
这种测量方法不对。
用钳形表测不出漏电来,
因为三相电路就组成一个回路,火线和零线也可组成一个回路。

所以否定了你的两个提问。