施耐德MT断路器如何设计为来电自动合闸

本人目前负责电力这一块,公司配电柜处有几台通断能力为800A的施耐德MT系列塑壳断路器,市电进线柜处的断路器为停电后自动分闸,市电恢复后需要手动合闸,其他断路器停电分闸,有电时自动合闸,无需手工干预,我想问一下这区别是如何设计实现的,怕断路器出故障后无法作出反应,望懂的人解释一下,谢谢

停电自动分闸,直接在开关上安装失电线圈即可。

同理,来电合闸,功能上完全可以实现。即外置一个继电器,该继电器的功能为,来电时触发一个输出,该输出信号持续输出1秒钟,然后自动把该输出断掉。该输出信号引到MT开关的合闸线圈上,即可。具体的过程是,一旦母线上市电来电,该继电器输出合闸信号,MT开关自动合闸。1秒钟后,合闸信号消失,同时不影响MT开关的运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-25
