液压用电磁阀,大概30w左右,直流24V。控制用的继电器的触点释放时拉弧,后在电磁阀线圈上并联了1

液压用电磁阀,大概30w左右,直流24V。控制用的继电器的触点释放时拉弧,后在电磁阀线圈上并联了1N4007二极管。拉弧只是减小并没有消除,请问是什么原因,1N4007是否合适?

在使用继电器[而不是固体开关]的前提下,
1N4007是反并联在线圈两端的,在断开线圈电源时,该二极管提供续流通道——吸收部分电磁能。
看来这个电磁阀线圈的电感量有点大。最终解决之道需要不同的试验比较和验证:
1,继电器的开断触点上,加并联阻容吸收环节可能可消除拉弧[阻容参数可参照有关工具书];
2,如果1还不得力,在接通电磁阀线圈的回路中可增加继电器的串联触点或增大继电器的触点容量——总体方向是,加大触点的断流能力。——如此,可以解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-29
用速度较快的开关二极管或者阻尼二极管试试!追问

谢谢给个型号

追答

1N4148就可以了吧!

第2个回答  2015-05-29
不明觉历╭(°A°`)╮
第3个回答  2015-05-29
可以用固态继电器试一下。追问

想过,太贵,我们做机床的,批量。

追答

IN4007是消除继电器线圈的浪用脉冲,不是消除触点拉弧,你可以参照以前的配电柜电容组,因为在这上面有一根浪涌线,可以试一下。(☆_☆)

相似回答