三相四线制的漏电开关,如果负载都是单相的,零线用多大的?

三相四线制的漏电开关,进线电源是三相四线制的,如果下面接了四个负载都是单相220V的,额定电流都是10A左右,并且,AB相分别接了一个负载,C相接了两个负载,四个负载公用一个零线,这时候的进线零线要多大

如果3相的负荷分得很均衡,零线可以很小甚至不要零线(其实是不可能做到的,因为用户的负荷是经常改变的),所以3相4线制(不能称为5线制!)的供户线是等截面的。追问

我是把它当成三个单极的来用的,负载都是220V的,如果三相线用的4平方的,那零线也用4平方吗?

追答

对的,火零一样大。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-13
零线电流=负载总电流=40安,需要6平方铜线。追问

三相线和零线都用6平方的吗?那这个时候空开要选多大的呢?

追答

3根相线就以最大相电流20安计,就只需要4平方。空气开关也以最大相电流计,只需20安以上的。

追问

那零线电流就比相电流大了,没关系吗?零线在空开中不分断的吗?

追答

零线电流大于相线没有关系,只是不能使用电流型漏电保护器。

追问

那用什么样的漏电空开呢?

追答

由于线路完全不平衡,就不能用漏电保护了,用3P空开控制分别在电器上采用接地,接零等保护。

追问

因为设备是加热管,生产厂家建议用漏电保护.另外好像3P+N的漏电开关三相不平衡时,用漏电开关应该也没什么影响,不会跳电

第2个回答  2016-08-13
如果四路负载基本同时使用,那么零线与相线等径即可。追答

如果保证同时使用,零线可以减一档甚至两档。

追问

四路负载没用共用火线,共用的一路零线

追答

我知道啊